ADC用的是单次扫描模式,共2个通道,在定时器里触发,每个10ms触发一次,定时器1ms进一次,为什么1ms触发一次可以读到数据,10ms的就读不到数据?
这图图不能读到数据。

1.png
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

5

主题

24

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
90
金钱
90
注册时间
2016-6-10
在线时间
23 小时
 楼主| 发表于 2017-12-20 18:20:52 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165186
金钱
165186
注册时间
2010-12-1
在线时间
2106 小时
发表于 2017-12-21 23:04:20 | 显示全部楼层
帮顶
回复

使用道具 举报

1

主题

882

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3071
金钱
3071
注册时间
2018-2-7
在线时间
285 小时
发表于 2018-2-7 16:15:17 | 显示全部楼层
和定时时间长短无关,主要是要判断ADC转换完成标志位。ADC转换完成后标志位会置位,通过判断标志位的状态再去读取数据。而不是根据时间间隔去读。