OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 13438|回复: 5

AM2301温湿度传感器问题 开漏or推挽?

[复制链接]

3

主题

11

帖子

0

精华

新手上路

积分
44
金钱
44
注册时间
2013-4-4
在线时间
0 小时
发表于 2013-8-12 00:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个关于此的程序
初始化时
AM2301_IO_OUT();   //主机设为输出
AM2301_SDA_OUT=1;   //依照时序,刚开始的时候不能一上来就拉低,而是先拉高再拉低,形成一个脉冲

而AM2301_IO_OUT();定义如下:
#define  AM2301_IO_OUT()   {GPIOC->CRL&=0XFF0FFFFF;GPIOC->CRL|=3<<20;}  //输出 复用开漏

我的问题是  开漏能输出高电平吗?不是应该是推挽模式吗?即GPIOC->CRL|=2<<20才可以吗?

夜已深沉,坐等大神回复~~~



正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

0

精华

新手上路

积分
44
金钱
44
注册时间
2013-4-4
在线时间
0 小时
 楼主| 发表于 2013-8-12 00:34:32 | 显示全部楼层
回复【楼主位】taopj123:
---------------------------------
补充一下,该传感器就三个pin可用,VDD,GND,SDA
主要是控制SDA数字引脚输入输出得到传感器的数字量,再转化为模拟量,谢谢回复~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

0

精华

新手上路

积分
44
金钱
44
注册时间
2013-4-4
在线时间
0 小时
 楼主| 发表于 2013-8-12 01:33:13 | 显示全部楼层
没有人回复啊,睡了,熬不住了,希望明天有大神留言,谢谢你们
回复 支持 反对

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165540
金钱
165540
注册时间
2010-12-1
在线时间
2117 小时
发表于 2013-8-12 08:50:20 | 显示全部楼层
回复【楼主位】taopj123:
---------------------------------
开漏输出,如果外部加了上拉电阻,就可以输出高电平,否则不能。
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

1263

帖子

1

精华

论坛大神

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1612
金钱
1612
注册时间
2012-6-15
在线时间
39 小时
发表于 2013-8-12 11:14:49 | 显示全部楼层
如果此引脚 即作输入 又作输出

就设置为开漏输出, 外接个 大约10K 的上拉电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

0

精华

新手上路

积分
44
金钱
44
注册时间
2013-4-4
在线时间
0 小时
 楼主| 发表于 2013-8-13 10:35:56 | 显示全部楼层
 补充问一个问题,那个温湿传感器其实内部也是一个单片机,我用这个pin脚其实就是通讯数据的作用,既有输入也要输出,
输入其实就是给传感器一个脉冲序列启动检测,输入就是接收传感器的响应信号和采集的数据,
我直接设置为推挽模式可以吗?
这样不就不用上拉了吗? 传感器那边的单片机内部好像有上拉的...
回复 支持 反对