管理员
  
- 积分
- 165540
- 金钱
- 165540
- 注册时间
- 2010-12-1
- 在线时间
- 2117 小时
|
发表于 2013-7-27 15:56:12
|
显示全部楼层
你这还用了DMA采集数据.
MYDMA_Config(DMA1_Channel1,(u32)&ADC1->DR,(u32)ADC_Buf,3);
while(1)
{
MYDMA_Enable(DMA1_Channel1);
ADC1->CR2|=1<<22;//开启规则通道转换
while(!(DMA1->ISR&1<<1));
DMA1->IFCR|=1<<1;
adcx=ADC_Buf[0];
adcx1=ADC_Buf[1];
adcx2=ADC_Buf[2];
LCD_ShowNum(156,130,adcx,4,16);//显示ADC的值
temp=(float)adcx*(3.3/4096);
adcx=temp;
LCD_ShowNum(156,150,adcx,1,16);//显示电压值
temp-=adcx;
temp*=1000;
LCD_ShowNum(172,150,temp,3,16);
LCD_ShowNum(156,170,adcx1,4,16);//显示ADC的值
temp=(float)adcx1*(3.3/4096);
adcx1=temp;
LCD_ShowNum(156,190,adcx1,1,16);//显示电压值
temp-=adcx1;
temp*=1000;
LCD_ShowNum(172,190,temp,3,16);
LCD_ShowNum(156,210,adcx2,4,16);//显示ADC的值
temp=(float)adcx2*(3.3/4096);
adcx2=temp;
LCD_ShowNum(156,230,adcx2,1,16);//显示电压值
temp-=adcx2;
temp*=1000;
LCD_ShowNum(172,230,temp,3,16);
LED0=!LED0;
delay_ms(250);
}
这里面,你确定DMA采集无误了么?
ADC_Buf,这个你确定有有效数据了吧?
建议你仿真进去这个地方检查下.
你这两个问题,都建议用JTAG跟踪检查下. |
|