OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 6039|回复: 3

关于DS18B20级联 读取序列号的问题

[复制链接]

71

主题

183

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
494
金钱
494
注册时间
2013-1-29
在线时间
1 小时
发表于 2013-7-16 12:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本人在一根线上级联了5个DS18B20 知道读取序列号的命令式0x33  但是怎么知道读出的那个DS18B20的序列号 还有 5个DS18B20连在一起 会不会出现这种情况 读出的一直是一个18B20的序列号  其他四个出不来...
请高手解释这样的最佳解决方案是什么?
先把单个DS18B20的序列号读出来  然后显示出来 这样我没有硬件支持。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165540
金钱
165540
注册时间
2010-12-1
在线时间
2117 小时
发表于 2013-7-16 14:56:13 | 显示全部楼层
这个没研究哦,呵呵,你可以百度下,应该有人做过类似的.
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

20

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
60
金钱
60
注册时间
2013-7-16
在线时间
0 小时
发表于 2013-7-16 17:51:14 | 显示全部楼层
要先分别读出各个传感器的ID。  然后在读温度的时候写一个ID读一个温度, 写一个ID读一个温度,如此下去
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

92

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
148
金钱
148
注册时间
2013-3-22
在线时间
0 小时
发表于 2013-7-16 22:52:22 | 显示全部楼层
回复【楼主位】langwanglx:
---------------------------------
貌似是可以自己强制设置ID,然后就每次发ID再读,  记得不是很清楚了  这个手册上有
回复 支持 反对