OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 8837|回复: 7

一键下载电路碰到SecureCRT会出大问题啊!

[复制链接]

5

主题

16

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
56
金钱
56
注册时间
2011-3-23
在线时间
0 小时
发表于 2011-8-9 17:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了个SecureCRT串口调试助手
用JLink V8调试都跑飞了
起先以为V8有问题,插拔几次竟然让V8挂点了。。。(晕)
V8已经变无法识别的USB裝置
借了台V8来试还是一样有问题
后来不经意关闭SecureCRT,JLinkV8调试又正常了
反覆测试SecureCRT把串口打开连接就会使Link V8调试跑飞,关闭串口调试就正常
一查原来问题出在一键下载电路
SecureCRT一打开串口,會使得BOOT0置高,RESET拉低
看了不完全手册的一键电路原理图,把R16和R20拆掉就正常了
SecureCRT设置是不使用DTR和RTS的
有试过使用它也是会使得BOOT0置高,RESET拉低

拆掉R16,R18是一劳永逸的解决方法






正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

精华

新手上路

积分
43
金钱
43
注册时间
2012-3-25
在线时间
6 小时
发表于 2018-3-28 14:32:26 | 显示全部楼层
今天也遇到这个问题,改硬件肯定是可以,但是失去了一键下载功能啊!我找了一个更好的解决办法,请查看~~
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

精华

新手上路

积分
43
金钱
43
注册时间
2012-3-25
在线时间
6 小时
发表于 2018-3-28 14:30:49 | 显示全部楼层

RE: MiniSTM32 搭配 SecureCRT 使用,解决一键下载冲突

首先 MiniSTM32 的一键下载电路设计得妙,大大提高开发效率; 其次 SecureCRT 同样是最广泛使用的终端之一,正常搭配使用会引起 MCU 无法启动,原因是正常的 CRT 一定会触发 DTR 和 RTS 动作(不管你软件设置有没有勾选,勾不勾选应该只是软件上忽略这个收发条件),导致 MCU 保持在复位状态 (没验证,可以量复位脚电平来确认)

解决办法很简单:(还是摸索了好一会的~~)
打开 CRT 配置文件夹:C:\Users\XXXXX\AppData\Roaming\VanDyke\Config\Sessions
编辑对应的配置文件:Serial-COM6.ini
(1)把 D:"DTR Flow Control"=00000001 改为 D:"DTR Flow Control"=00000000
(2)把 D:"RTS Flow Control"=00000001 改为 D:"RTS Flow Control"=00000000 即可
原理是完全禁止了 CRT 去控制 DTR 和 RTS 引脚,从而解决一键下载冲突

提示:其实只修改(2)步骤也可以,因为目前电路的设计,RTS# 输出高电平时(三极管射极),DTR# 输出高电平(基极)也不会拉低 RESET 脚(集电极),三极管不导通嘛!

以后可以放心使用 SecureCRT 了,打印有颜色的调试输出,依然和 linux 开发一样直观。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165516
金钱
165516
注册时间
2010-12-1
在线时间
2116 小时
发表于 2011-8-9 18:20:27 | 显示全部楼层
拆掉这两个电阻,你就无法一键下载了。
最好就是不要用secureCRT,串口助手那么多,没必要选这个。
丁丁的助手就不错。
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

16

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
56
金钱
56
注册时间
2011-3-23
在线时间
0 小时
 楼主| 发表于 2011-8-9 18:32:46 | 显示全部楼层
谢谢原子的回复!
Jlink调试就可以写入Flash
所以用到串口写入的机会也不多
拆掉就什么串口调试软件都可以使了
以后要用到串口写入再用跳帽就好
不过V8就这么阵亡了,好像可以重新写入固件救回
谢谢!


回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

116

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
372
金钱
372
注册时间
2018-1-22
在线时间
118 小时
发表于 2018-1-28 21:35:55 | 显示全部楼层
我的secure 啥都不显示是什么情况  XCOM正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

26

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1058
金钱
1058
注册时间
2019-1-16
在线时间
235 小时
发表于 2019-6-17 17:06:54 | 显示全部楼层
很管用!这下,通过 SecureCRT 实现了 IAP 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

24

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
299
金钱
299
注册时间
2017-4-12
在线时间
48 小时
发表于 2019-12-21 10:57:05 | 显示全部楼层
jcontheroad 发表于 2019-6-17 17:06
编辑对应的配置文件:Serial-COM6.ini
(1)把 D:"DTR Flow Control"=00000001 改为 D:"DTR Flow Control" ...

我这样接收数据正常,但是不能发送数据,你有这种情况吗