STM32 TIM4计数器值自动增大!求解原因!

[复制链接]

19

主题

65

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
440
金钱
440
注册时间
2015-2-12
在线时间
40 小时
发表于 2017-6-1 11:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
目前正在使用STM32的定时器编码器模式采集A,B相正交信号。配置均按照例程来配置,且接入A,B信号后可以正常计数。
但是在不接入A,B信号的情况下,TIM4->CNT的值一直自己增加到65535再减小到0,请问各位这个是什么原因?非常困惑,希望能帮帮我!

从不脑残粉,也不跟风黑。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

51

主题

2166

帖子

2

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10656
金钱
10656
注册时间
2017-4-14
在线时间
2780 小时
发表于 2017-6-1 11:41:42 | 显示全部楼层
可能浮空输入不确定,没信号,拉低或者拉高就可以了