stm32 定时器pwm模式中pwm1模式和pwm2模式有什么区别?

[复制链接]

24

主题

60

帖子

0

精华

新手上路

积分
30
金钱
30
注册时间
2016-11-14
在线时间
28 小时
发表于 2017-5-17 21:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
请问stm32 定时器pwm模式中pwm1模式和pwm2模式有什么区别?

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

有效电平是反的,同样是占空比60%,一个周期内如果pwm1 60%高电平(40%低电平),那么pwm2 60%低电平(40%高)
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

3

主题

2170

帖子

0

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
5785
金钱
5785
注册时间
2013-11-22
在线时间
1213 小时
发表于 2017-5-17 21:03:23 | 显示全部楼层
有效电平是反的,同样是占空比60%,一个周期内如果pwm1 60%高电平(40%低电平),那么pwm2 60%低电平(40%高)
回复

使用道具 举报

24

主题

60

帖子

0

精华

新手上路

积分
30
金钱
30
注册时间
2016-11-14
在线时间
28 小时
 楼主| 发表于 2017-5-18 13:02:40 | 显示全部楼层
lycreturn 发表于 2017-5-17 21:03
有效电平是反的,同样是占空比60%,一个周期内如果pwm1 60%高电平(40%低电平),那么pwm2 60%低电平(40% ...

那pwm初始化的时候不是有一个结构体成员是用来设置极性的么,这个功能不久和pwm模式选择重复了么
回复

使用道具 举报

24

主题

60

帖子

0

精华

新手上路

积分
30
金钱
30
注册时间
2016-11-14
在线时间
28 小时
 楼主| 发表于 2017-5-18 13:03:23 | 显示全部楼层
lycreturn 发表于 2017-5-17 21:03
有效电平是反的,同样是占空比60%,一个周期内如果pwm1 60%高电平(40%低电平),那么pwm2 60%低电平(40% ...

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
回复

使用道具 举报

3

主题

2170

帖子

0

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
5785
金钱
5785
注册时间
2013-11-22
在线时间
1213 小时
发表于 2017-5-18 16:28:00 | 显示全部楼层
yobuwen 发表于 2017-5-18 13:03
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;

功能差不多,这个是设置有效电平的(高电平有效或者低电平有效)