很多电路图中,模拟地和数字地之间用零欧姆的电阻连接,有什么作用吗?

[复制链接]

1

主题

2

帖子

0

精华

新手上路

积分
44
金钱
44
注册时间
2010-12-19
在线时间
4 小时
发表于 2010-12-19 10:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
零欧姆电阻和直接短接在一起,有什么不同?
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165352
金钱
165352
注册时间
2010-12-1
在线时间
2108 小时
发表于 2010-12-19 10:57:41 | 显示全部楼层
回复【楼主位】 mars4zhu :
-------------------------------
      模拟电路和数字电路,一般都需要分开走地线,最后在一个点(电源地处)汇集在一起,此时可以用磁珠/电感/0欧姆电阻连接.用0欧电阻和直接相连的不同之处如下:
1,直接相连的电流通路可能很大,而用0欧电阻则可以获得很窄的电流通路,能有效的限制环路电流,抑制噪声.
2,布线的时候,如果模拟地和数字地直接连接在一起,那么画图的时候,区分数字和模拟地就很麻烦,而用0欧电阻,分开,则可以清楚的分辨数字地和模拟地.
详细可以参考网络文献:0欧电阻作用
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

93

帖子

1

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
420
金钱
420
注册时间
2010-12-16
在线时间
20 小时
发表于 2010-12-19 13:56:51 | 显示全部楼层
下载下来:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1、模拟地和数字地单点接地 
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,
地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,
板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,
磁珠不合。
电容隔直通交,造成浮地。
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
2、跨接时用于电流回路
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,
形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
3、配置电路
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相
当于天线,用贴片电阻效果好。
4、其他用途
布线时跨线调试/测试用:在开始设计时,要串一个电阻用来调试,但是不不能确定具体的值,加了这么一个器件后方便以后电路的调试,如果调试的结果不
需要加电阻,就加一个0欧姆的电阻。临时取代其他贴片器件作为温度补偿器件 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,
而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC in间
7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
8,熔丝作用
*模拟地和数字地单点接地*
  当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在
分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
*配置电路*
  一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
*其他用途* 
布线时跨线
调试/测试用
临时取代其他贴片器件
作为温度补偿器件

更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
0欧电阻作用(转)。。。
我们经常在电路中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧
的电阻还是蛮有用的。大概有以下几个功能:
①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。
②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,
地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。
③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧
电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的
小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。
④为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。
⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更
改电路的功能或者设置地址。
          0欧的电阻不但有卖,而且还有不同的规格呢,一般是按功率来分,如1/8瓦,1/4瓦等等。
其它回答
①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。
②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线
被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。
③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻
也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻
来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。 
④为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。
⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改
电路的功能或者设置地址。
0欧的电阻的规格,一般是按功率来分,如1/8瓦,1/4瓦等等。
1、模拟地和数字地单点接地
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地
的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板
子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:用磁珠连接;
用电容连接;用电感连接;用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用
适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。电容隔直通交,造成浮地。电感体积大,杂散参数多,不稳定。0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效
地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
2、跨接时用于电流回路 当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道, 形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干
扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
3、配置电路 一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高
频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
4、其他用途 布线时跨线调试/测试用:在开始设计时,要串一个电阻用来调试,但是不不能确定具体的值,加了这么一个器件后方便以后电路的调试,如果调试的结
果不需要加电阻,就加一个0欧姆的电阻。临时取代其他贴片器件作为温度补偿器件 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过
孔还会影响地平面(因为要挖孔)。

7,单点接地    指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。 
8,熔丝作用
“补偿电阻”在许多场合都有使用,其作用也相差甚远。
不过较为常见的是“温度补偿电阻”。主要是用来补偿测量时受环境温度变化的影响,测量元件自身产生的误差(测量的电压信号发生变化)。因为许多导体的电阻随温
度的升高而增大,测量元件产生的电信号在测量、传送过程就会受此影响。
为了补偿测量元件产生的电压信号随温度的变化,可以采用电桥补偿的方法,其原理是将电桥的三个桥臂用三个标准电阻放置在温度恒定的地方,而用一个阻值随温度
的变化而变化的补偿电阻作为电桥的另外一个桥臂。这样,温度变化时,电桥的两端将产生一定的电压,若设计得好,此电压可以正好等于测量元件受温度变化产生
的电压信号的变化。将补偿电桥的信号与测量信号叠加,就能够补偿温度变化产生的影响。
为了减小线路传输电阻温度系数影响,可在传输电路中串联一个具有“负温度系数”的补偿电阻(其阻值随温度的升高而下降),参数选择好的话,可以正好保持传输
线路的总阻值不受温度的变化而变化,即保持传输线路的总电阻为常数。
至于其它补偿电阻,原理大体上与此相近,就不赘述了。
我就是我,等待爆发那一刻......
回复 支持 反对

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165352
金钱
165352
注册时间
2010-12-1
在线时间
2108 小时
发表于 2010-12-19 13:58:44 | 显示全部楼层
回复【3楼】 莫愁 :
-------------------------------
嗯,这样最好.我没积分下载不了....
发表于 2010-12-19 14:04:58 | 显示全部楼层
有需要下载的M我!
我就是我,等待爆发那一刻......
回复 支持 反对

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165352
金钱
165352
注册时间
2010-12-1
在线时间
2108 小时
发表于 2010-12-19 14:08:25 | 显示全部楼层
回复【5楼】莫愁:
-------------------------------
一定.
莫愁天天在线啊,我们想请你做模拟版块的版主,不知道兄台是否愿意?
发表于 2010-12-19 14:49:07 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
-------------------------------
有资料我会给大家共享!现在的能力还承担不了此重担!呵呵//
我就是我,等待爆发那一刻......
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

9

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
77
金钱
77
注册时间
2010-12-24
在线时间
12 小时
发表于 2010-12-28 09:12:57 | 显示全部楼层
回复【3楼】莫愁:
-------------------------------
原来是这样的啊~
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

6

帖子

0

精华

新手上路

积分
34
金钱
34
注册时间
2010-12-16
在线时间
0 小时
发表于 2010-12-28 23:21:22 | 显示全部楼层
可以弄个百度文档下载器,不用积分:)

那0欧电阻跟电感可否互换呢?   开发板上ADC电源输入的那个电感。  
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

6

帖子

0

精华

新手上路

积分
34
金钱
34
注册时间
2010-12-16
在线时间
0 小时
发表于 2011-1-9 12:08:21 | 显示全部楼层
想了一下,ADC电源是模拟地,所以通过电感连到数字地,应该可以用0欧电阻,KEIL的板就是0欧电阻的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

98

主题

408

帖子

3

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1280
金钱
1280
注册时间
2010-12-14
在线时间
0 小时
发表于 2011-1-10 02:10:13 | 显示全部楼层
(转) 相关知识:

除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。控制系统中,大致有以下几种地线: 
(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。 
(2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。 
(3)信号地:通常为传感器的地。 
(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。 
(5)直流地:直流供电电源的地。 
(6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。 


以上这些地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。下面就接地问题提出一些看法: 
(1)控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。 
(2)交流地与信号地不能共用。由于在一段电源地线的两点间会有数mV甚至几V电压,对低电平信号电路来说,这是一个非常重要的干扰,因此必须加以隔离和防止。 
(3)浮地与接地的比较。全机浮空即系统各个部分与大地浮置起来,这种方法简单,但整个系统与大地绝缘电阻不能小于50MΩ。这种方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降就会带来干扰。还有一种方法,就是将机壳接地,其余部分浮空。这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。 
(4)模拟地。模拟地的接法十分重要。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮技术。对于具体模拟量信号的接地处理要严格按照操作手册上的要求设计。 
(5)屏蔽地。在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对信号采用屏蔽措施是十分必要的。根据屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一样。电场屏蔽解决分布电容问题,一般接大地;电磁场屏蔽主要避免雷达、电台等高频电磁场辐射干扰。利用低阻金属材料高导流而制成,可接大地。磁场屏蔽用以防磁铁、电机、变压器、线圈等磁感应,其屏蔽方法是用高导磁材料使磁路闭合,一般接大地为好。当信号电路是一点接地时,低频电缆的屏蔽层也应一点接地。如果电缆的屏蔽层地点有一个以上时,将产生噪声电流,形成噪声干扰源。当一个电路有一个不接地的信号源与系统中接地的放大器相连时,输入端的屏蔽应接至放大器的公共端;相反,当接地的信号源与系统中不接地的放大器相连时,放大器的输入端也应接到信号源的公共端。 
对于电气系统的接地,要按接地的要求和目的分类,不能将不同类接地简单地、任意地连接在一起,而是要分成若干独立的接地子系统,每个子系统都有其共同的接地点或接地干线,最后才连接在一起,实行总接地。
希望openedv能给大家提供一个友好的技术交流平台!
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

27

主题

61

帖子

2

精华

禁止发言

积分
518
金钱
518
注册时间
2011-1-10
在线时间
4 小时
发表于 2011-3-2 16:41:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

0

精华

新手入门

积分
21
金钱
21
注册时间
2012-8-20
在线时间
0 小时
发表于 2013-6-12 01:01:56 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

33

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
69
金钱
69
注册时间
2013-2-19
在线时间
1 小时
发表于 2013-7-14 23:10:50 | 显示全部楼层
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

4

帖子

0

精华

新手入门

积分
32
金钱
32
注册时间
2015-9-2
在线时间
0 小时
发表于 2015-9-2 15:56:13 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
---------------------------------
自己画了个开发板,为啥我用0欧电阻将模拟3.3M和数字3.3V连接在一起电路会短路?
回复 支持 反对

使用道具 举报

72

主题

2711

帖子

2

精华

论坛大神

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3505
金钱
3505
注册时间
2014-8-4
在线时间
696 小时
发表于 2015-9-2 16:21:49 | 显示全部楼层
强势mark-----模拟地和数字地
以我资质之鲁钝,当尽平心静气、循序渐进、稳扎稳打之力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

0

精华

新手上路

积分
31
金钱
31
注册时间
2015-9-17
在线时间
0 小时
发表于 2015-9-17 21:39:02 | 显示全部楼层
学习学习,
感谢~
回复 支持 反对

使用道具 举报

82

主题

194

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
595
金钱
595
注册时间
2015-10-16
在线时间
72 小时
发表于 2016-5-17 16:20:50 | 显示全部楼层
莫愁 发表于 2010-12-19 13:56
下载下来:
---------------------------------------------------------------------------------------- ...

你好,我想问下模拟地与数字地最后怎么与电源地连接啊?事数字地与模拟之间用一个0欧姆电阻连在一起后,在从数字地或模拟地接到电源地上,还是数字地与模拟地分别用一个0欧姆电阻与电源地接在一起?是否有此类PCB图可参考下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

284

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1335
金钱
1335
注册时间
2014-3-27
在线时间
352 小时
发表于 2016-5-26 15:39:41 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

130

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
342
金钱
342
注册时间
2014-11-13
在线时间
20 小时
发表于 2016-6-2 19:21:50 | 显示全部楼层
简单理解:小电感,可以减少数字电路对模拟电路的影响。
Delta-sigma数据转换器
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

158

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
200
金钱
200
注册时间
2016-5-29
在线时间
5 小时
发表于 2016-6-2 20:24:27 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

0

精华

新手入门

积分
15
金钱
15
注册时间
2016-7-11
在线时间
1 小时
发表于 2016-7-11 10:59:06 | 显示全部楼层
好东西,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

42

主题

208

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
383
金钱
383
注册时间
2014-6-12
在线时间
35 小时
发表于 2017-11-29 20:36:13 | 显示全部楼层
liuxiangyong 发表于 2016-5-17 16:20
你好,我想问下模拟地与数字地最后怎么与电源地连接啊?事数字地与模拟之间用一个0欧姆电阻连在一起后, ...

我也有这样的疑问哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

0

精华

新手上路

积分
43
金钱
43
注册时间
2020-1-19
在线时间
12 小时
发表于 2020-5-27 19:19:44 | 显示全部楼层
郭刘阳 发表于 2017-11-29 20:36
我也有这样的疑问哈

一般会把电源地滤波后与模拟地和数字地用0ohm电阻短接
回复 支持 反对