OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 2149|回复: 5

stm32f103zet6模拟i2c

[复制链接]

11

主题

19

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
53
金钱
53
注册时间
2016-11-1
在线时间
11 小时
发表于 2017-3-9 11:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
现在在用模拟i2c驱动传感器,对模拟i2c的引脚配置有些疑问,当我用单片机硬件i2c所对应的的接口去模拟I2c来驱动温湿度传感器时是可以驱动成功的,比如zet6的pa6和pa7,但是当我把这两个引脚改普通的io口是采集的数据是错误的,温湿度都超过一百,这很明显是错误的,所以我想问问真的是可以改为普通引脚吗?改为普通引脚是不是要自己在普通引脚外面再接两个电阻上拉,普通引脚需要怎么配置呢?

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

32

主题

883

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3988
金钱
3988
注册时间
2015-11-14
在线时间
541 小时
发表于 2017-3-9 11:58:37 | 显示全部楼层
IO模拟肯定可以的,可能是你那配置不对,检查下
回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

0

精华

新手上路

积分
33
金钱
33
注册时间
2024-7-8
在线时间
7 小时
发表于 2024-8-6 18:03:52 | 显示全部楼层
1111111111111
回复

使用道具 举报

3

主题

800

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3773
金钱
3773
注册时间
2017-3-7
在线时间
1644 小时
发表于 2024-8-7 14:25:49 | 显示全部楼层
可以配置成内部上拉的
回复

使用道具 举报

13

主题

102

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
350
金钱
350
注册时间
2018-11-2
在线时间
78 小时
发表于 2024-8-8 14:48:40 | 显示全部楼层
SDA引脚一定配置成开漏模式
回复

使用道具 举报

9

主题

245

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1221
金钱
1221
注册时间
2014-11-25
在线时间
173 小时
发表于 2024-8-8 15:40:33 | 显示全部楼层
确定没用做他用就按照楼上哥们儿的方法检查
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 07:12

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表