OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 3422|回复: 12

请教布线高低压间距和大电流问题

[复制链接]

2

主题

12

帖子

0

精华

新手上路

积分
45
金钱
45
注册时间
2016-9-24
在线时间
14 小时
发表于 2016-12-20 21:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
各位大神好,小第有两个问题需要向各位前辈请教。
背景交代:PCB双层板
1)如图所示,5kV DC高压与信号线,3.3V电源线在PCB上的距离应该保持多宽?有没有参考规范?或者可靠的经验公式呢?
2)用的75W 12V-24V的DCDC模块(具体型号MHB75-12S24),输入电流手册上写的满载7200mA ,空载50mA,请问输入的12V电源线和底线怎么选择?我查到2oz 布2.5mm的载流量也才6A,没法满足。
第一次本论坛发帖,金币有限。在此先谢谢各位了!

QQ图片20161220124135.png

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

这个跟污染环境和PCB材料有关系,FR4材料不开槽的话,一般是5KV20mm。这个可以参见GBT/16935.1中的表F.4。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

1

主题

192

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
597
金钱
597
注册时间
2014-4-14
在线时间
104 小时
发表于 2016-12-20 21:24:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 翼间 于 2016-12-21 09:42 编辑

这个跟污染环境和PCB材料有关系,FR4材料不开槽的话,一般是5KV20mm。这个可以参见GBT/16935.1中的表F.4。
回复

使用道具 举报

6

主题

33

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
109
金钱
109
注册时间
2016-12-13
在线时间
42 小时
发表于 2016-12-20 21:26:49 | 显示全部楼层
PCB板面积固定提供不了大电流布线时可以选择导线开窗铺锡。
回复

使用道具 举报

2

主题

12

帖子

0

精华

新手上路

积分
45
金钱
45
注册时间
2016-9-24
在线时间
14 小时
 楼主| 发表于 2016-12-20 21:37:50 | 显示全部楼层
笙歌余生 发表于 2016-12-20 21:26
PCB板面积固定提供不了大电流布线时可以选择导线开窗铺锡。

嗯,谢谢,我是新手,开窗铺锡没有做过,我去查查。
回复

使用道具 举报

58

主题

6294

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
11537
金钱
11537
注册时间
2014-4-1
在线时间
1314 小时
发表于 2016-12-20 21:56:22 | 显示全部楼层

前面那位说得不错。

1、开槽,即:把导线间的环氧树脂板材挖掉。我经常这么做。导线交叉的地方,可能要尽量选厚一点的板材。
2、如果必要,涂上其他绝缘材料,而不是空气。
3、大电流就堆焊锡,甚至植入铜丝。

但是具体的数据,我也没有见过。似乎没法做标准,想想潮湿度。
可能需要自己做实验吧。

回复

使用道具 举报

43

主题

481

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1352
金钱
1352
注册时间
2014-12-24
在线时间
321 小时
发表于 2016-12-20 22:00:02 | 显示全部楼层
你那距离,5kv要击穿
回复

使用道具 举报

2

主题

12

帖子

0

精华

新手上路

积分
45
金钱
45
注册时间
2016-9-24
在线时间
14 小时
 楼主| 发表于 2016-12-21 09:11:13 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-12-20 21:56
前面那位说得不错。

1、开槽,即:把导线间的环氧树脂板材挖掉。我经常这么做。导线交叉的地方,可能 ...

谢谢前辈指点!开槽是打算这样做的。只是想找个参考数据或者权威的的经验公式来算一算。第一次做经验不足
回复

使用道具 举报

2

主题

12

帖子

0

精华

新手上路

积分
45
金钱
45
注册时间
2016-9-24
在线时间
14 小时
 楼主| 发表于 2016-12-21 09:12:48 | 显示全部楼层
jinggx 发表于 2016-12-20 22:00
你那距离,5kv要击穿

前辈早,我也觉得距离太短,我把这个图改了下,高低压间距均达到了16mm以上,不知道效果怎么样。另外到底多大距离内能击穿呢,有没有参考数据或者经验公式?
回复

使用道具 举报

21

主题

387

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1043
金钱
1043
注册时间
2016-9-8
在线时间
213 小时
发表于 2016-12-21 09:18:03 | 显示全部楼层
220V的爬电安全距离2mm
shop60994719.taobao.com
回复

使用道具 举报

2

主题

12

帖子

0

精华

新手上路

积分
45
金钱
45
注册时间
2016-9-24
在线时间
14 小时
 楼主| 发表于 2016-12-21 09:41:13 | 显示全部楼层
密耳 发表于 2016-12-21 09:18
220V的爬电安全距离2mm

谢谢前辈,我这儿有5kV DC
回复

使用道具 举报

2

主题

12

帖子

0

精华

新手上路

积分
45
金钱
45
注册时间
2016-9-24
在线时间
14 小时
 楼主| 发表于 2016-12-21 09:42:27 | 显示全部楼层
翼间 发表于 2016-12-21 09:23
这个跟污染环境和PCB材料有关系,FR4材料不开槽的话,一般是200V2mm,1KV6mm,2KV10mm,4KV18mm,5KV20mm。

非常感谢前辈,请问这个经验值有出处吗?
回复

使用道具 举报

1

主题

192

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
597
金钱
597
注册时间
2014-4-14
在线时间
104 小时
发表于 2016-12-21 09:44:26 | 显示全部楼层
windwood 发表于 2016-12-21 09:42
非常感谢前辈,请问这个经验值有出处吗?

GB16935.1里的表格4。前面有几个参数记错了。5KV20mm应该是没错的,假如你PCB的使用环境污染情况更严重,比如多灰尘、盐雾之类的东西,这个间距还要加大。
回复

使用道具 举报

2

主题

12

帖子

0

精华

新手上路

积分
45
金钱
45
注册时间
2016-9-24
在线时间
14 小时
 楼主| 发表于 2016-12-21 10:04:30 | 显示全部楼层
翼间 发表于 2016-12-21 09:44
GB16935.1里的表格4。前面有几个参数记错了。5KV20mm应该是没错的,假如你PCB的使用环境污染情况更严重, ...

谢谢前辈,我在标准中找到了这个表格了。如果实在达不到20mm的地方我就开槽增加爬距吧。
回复