求助:使用TIM中断 出现CNT大于ARR 而导致定时器错误

[复制链接]

2

主题

8

帖子

0

精华

新手上路

积分
48
金钱
48
注册时间
2013-11-14
在线时间
6 小时
发表于 2016-10-27 14:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用UCOSIII 使用TIM 中断输出PWM   在中断中翻转PWM 输出管教电平   现在出现一个错误  现象是 TIM-CNT无规律出现CNT 大于ARR 的现象
当输出频率较小时不会出现  当输出频率大于200KHZ 时 就会无规律出现
PWM 输出 有3个阶段  加速段  匀速段 减速段  错误仅发现出现在加速段
在滴答中断中设置标志位 来检测该错误 当错误现象出现时 发现TIM14->CNT > ARR

出现错误时的截图

出现错误时的截图

arr1 :当错误出现时 在滴答中断中获得的TIM14->ARR值
cnt1:在进入滴答中断的不同阶段获得的 TIM14->CNT值
cnt2:在进入滴答中断的不同阶段获得的 TIM14->CNT值


下面是滴答中断

滴答中断

滴答中断



下面是TIM中断
中断.png


正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

2

主题

8

帖子

0

精华

新手上路

积分
48
金钱
48
注册时间
2013-11-14
在线时间
6 小时
 楼主| 发表于 2016-10-27 14:22:16 | 显示全部楼层
补充一下  : 使用407IGT6    按照经验来说 当CNT=ARR时会自动置0   置位中断标志 并重新计数 的  但是在该应用中却并不是这样的
哪位大侠给点建议!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

8

帖子

0

精华

新手上路

积分
48
金钱
48
注册时间
2013-11-14
在线时间
6 小时
 楼主| 发表于 2016-10-27 21:14:02 | 显示全部楼层
原因找到: 未启用自动重装导致的错误