3030| 1
|
ucosIII 多个任务等待同一个信号量问题 |
1金钱
最佳答案调用函数OSSemPost()发送信号量的时候如果选择参数OS_OPT_POST_ALL,可不是给信号量值加一!而是加上等待这个信号量的任务数!所以你A任务Pend一次不可能将信号量pend完。
| ||