发表于 2016-6-16 17:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
是这样的,最近搞485  在室外用,方案是室内PC作为主机,用个485转化器接到室外大概30米左右的4.5个节点,用的485芯片是adm2582,带光耦和电源隔离的,所以在每个节点处会产生两个地,一个是电源地,一个是485的地,即使这几个节点是共电源的,应为隔离了嘛,那么问题来了?

第一:485总线上的节点出的485地到底要不要连在一起,这个我看了很多资料都说需要连在一起,而且要用另外的线,不能用双绞线的屏蔽层。但是连在一起之后呢?有的说之后要单点接入大地,有的又说不能接入大地,如果不接入大地那咋办?
第二:应为在室外需要防雷电,很多人又说了,如果用带屏蔽层的双绞线,需要将屏蔽层接入大地?是这样的吗?

完全被接地搞糊涂了 请做过的同志指点一下

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

一般情况下,涉及屏蔽层导线的问题,其屏蔽线都要接大地的。 [/backcolor]第一: 485通信差分传输不用接地, 通常情况下没有问题。 但需要说明的是 ADM系列芯片 有两个地, GND1, GND2 ,前者一定和PCB电源地 连接一起的, GND2也就是你说的485地(手册上说是总线地),更准确的应该是“隔离地”, 需要单独连接,通常不和自身PCB电源地连接。作为一个接口待用, 第二: 你的所有节点可以用一个电源供电,同时把 所有节点 ...
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

32

主题

286

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1361
金钱
1361
注册时间
2014-3-27
在线时间
357 小时
发表于 2016-6-16 17:19:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 wjfhsym 于 2016-6-17 15:47 编辑

一般情况下,涉及屏蔽层导线的问题,其屏蔽线都要接大地的。
第一:  485通信差分传输不用接地, 通常情况下没有问题。 但需要说明的是 ADM系列芯片  有两个地,  GND1, GND2  ,前者一定和PCB电源地 连接一起的,  GND2也就是你说的485地(手册上说是总线地),更准确的应该是“隔离地”,  需要单独连接,通常不和自身PCB电源地连接。作为一个接口待用,
第二:  你的所有节点可以用一个电源供电,同时把 所有节点保留的 “ 隔离地” 待用接口  用一根线连接在一起,再接入电源地。
第三:你的节点不可能裸露在空气中,可以加金属壳,直接把外壳用粗导线接到大地,(在楼顶的话直接连接避雷针),485总线束的话,可以用金属管防护,同时金属管接地,同时485端口设计也很讲究,A,B两线对电和地的钳位,以及TVS泄放回路。
第四:防雷这一块,其实很复杂,要做到极致也是一项工程,但非要简单处理也不是不行。 我们的很多设备都是布置楼顶 ,其实只做了金属支架接地。当然,金属支架是和安装PCB主板的保护金属盒是电气导通的,工作过程没有出现过问题。
回复

使用道具 举报

58

主题

6293

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
11472
金钱
11472
注册时间
2014-4-1
在线时间
1296 小时
发表于 2016-6-16 22:40:25 | 显示全部楼层

现在中国人的中国话水平,感慨。


回复

使用道具 举报

10

主题

25

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
67
金钱
67
注册时间
2016-4-11
在线时间
38 小时
 楼主| 发表于 2016-6-17 14:21:50 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-6-16 22:40
现在中国人的中国话水平,感慨。

你好 你是说我表达的不清楚么
回复

使用道具 举报

70

主题

6756

帖子

0

精华

论坛大神

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
12979
金钱
12979
注册时间
2012-11-26
在线时间
3786 小时
发表于 2016-6-17 14:33:09 | 显示全部楼层
1、485需要接地?没听过   2、如果用金属屏蔽层,是要接入大地
回复

使用道具 举报

10

主题

25

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
67
金钱
67
注册时间
2016-4-11
在线时间
38 小时
 楼主| 发表于 2016-6-17 17:16:33 | 显示全部楼层
wjfhsym 发表于 2016-6-17 15:44
一般情况下,涉及屏蔽层导线的问题,其屏蔽线都要接大地的。
第一:  485通信差分传输不用接 ...

你好 谢谢指导。  您的意思是485总线地先预留出来,可以不用,如果实在要用就把它们都连起来接入电源的参考地?而不是大地? 是这样的吧
回复

使用道具 举报

32

主题

286

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1361
金钱
1361
注册时间
2014-3-27
在线时间
357 小时
发表于 2016-6-20 09:34:53 | 显示全部楼层
小sha 发表于 2016-6-17 17:16
你好 谢谢指导。  您的意思是485总线地先预留出来,可以不用,如果实在要用就把它们都连起来接入电源的参 ...

是的,就是这样
回复