今天 我把原子stm32开发板ds18b20的程序移植到51上,单单是延时函数就调了好久,调了好久最后读出的温度还是几百度,显然是不对的、、、、、后来我发现把原子哥程序里的温度转换的一个地方改了之后读出的温度就是对的,这个地方是
short DS18B20_Get_Temp(void)
{
u8 temp;
u8 TL,TH;
short tem;
DS18B20_Start (); // ds1820 start convert
DS18B20_Rst();
DS18B20_Check();
DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert
TL=DS18B20_Read_Byte(); // LSB
TH=DS18B20_Read_Byte(); // MSB
if(TH>7)
{
TH=~TH;
TL=~TL;
temp=0;//温度为负
}else temp=1;//温度为正
tem=TH; //获得高八位
tem<<=8;
tem+=TL;//获得底八位
tem=(float)tem*0.625;//转换
if(temp)return tem; //返回温度值
else return -tem;
}
tem=(float)tem*0.625; 改成 tem=(float)tem*0.0625;
为什么嘞??求高手解答
|