为什么220V安规零线火线PCB走线要3MM以上间距?

[复制链接]

92

主题

202

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
637
金钱
637
注册时间
2014-3-14
在线时间
95 小时
发表于 2015-7-21 23:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
高压贴片电容1206 104/1KV 两个焊盘距离才1mm,说明PCB1mm间距可以耐压1KV(不知道这样理解是否有不对的地方)。。所以有疑问,为什么安规还要规定,220V的零线火线距离PCB走线还要3MM以上?220V滤波后也才330V,而1206焊盘间距,都可以耐1KV了。。[/mw_shl_code]

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

这个在IEC上有规定,跟你的绝缘等级有关,如果只是功能绝缘,那么1.5mm就可以了。而且额定220V所对应的冲击电压其实不止1KV。 但是话又说回来,规定是规定,它可能是考虑各方面的因素而制成的~现在市面上有些小作坊根本不遵守,这虽然不一定会出问题,但安全隐患是很大的。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

43

主题

326

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2240
金钱
2240
注册时间
2014-10-20
在线时间
376 小时
发表于 2015-7-21 23:14:44 | 显示全部楼层
Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165540
金钱
165540
注册时间
2010-12-1
在线时间
2117 小时
发表于 2015-7-21 23:40:53 | 显示全部楼层
帮顶。。。。
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

92

主题

202

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
637
金钱
637
注册时间
2014-3-14
在线时间
95 小时
 楼主| 发表于 2015-7-22 12:23:07 | 显示全部楼层
回复【3楼】telentmmc:
---------------------------------
谢谢