5金钱
SPI的SCLK时钟,是不是只要是全双工主模式下,他就会自动输出时钟脉冲的,不用人工控制

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

平时没有,发的时候才有;并非设置完了就有脉冲。 什么时候发,仍然需要人工控制。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

58

主题

6294

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
11545
金钱
11545
注册时间
2014-4-1
在线时间
1315 小时
发表于 2015-5-31 21:28:20 | 显示全部楼层
平时没有,发的时候才有;并非设置完了就有脉冲。
什么时候发,仍然需要人工控制。
回复

使用道具 举报

2

主题

5

帖子

0

精华

新手上路

积分
33
金钱
33
注册时间
2015-5-31
在线时间
0 小时
 楼主| 发表于 2015-6-1 21:09:51 | 显示全部楼层
回复【2楼】xuande:
---------------------------------
我用STM32103RBT6采集AD7190的数据,
void SpiOperation(unsigned char* WriteBuffer, unsigned char *ReadBuffer, unsigned char NumberOfByte)
{
unsigned char WriteData, ReadData;
    unsigned char i;

    //SPIx_ReadWriteByte(u8 TxData)
//AD7190_SCK =1;
  for(i=0; i<NumberOfByte; i++)
     {
      WriteData = *(WriteBuffer+i) ;
 
ReadData=SPIx_ReadWriteByte(WriteData) ;
//AD7190_SCK =1;
      *(ReadBuffer + i)= ReadData;

   } 
 
  //AD7190_SCK (1); 
   //AD7190_SCK=1; 


}
这是我对通过SPI对AD7190的操作,请问有什么问题,AD7190的片选,我在调用这个函数之前配置,不在这里操作,请问我该如何控制SLK,>
回复

使用道具 举报

2

主题

5

帖子

0

精华

新手上路

积分
33
金钱
33
注册时间
2015-5-31
在线时间
0 小时
 楼主| 发表于 2015-6-1 21:14:39 | 显示全部楼层
u8 SPIx_ReadWriteByte(u8 TxData)
{
u8 retry=0;  
while((SPI1->SR&1<<1)==0)//等待发送区空
{
retry++;
if(retry>200)return 0;
}   
SPI1->DR=TxData;     //发送一个byte 
retry=0;
while((SPI1->SR&1<<0)==0) //等待接收完一个byte  
{
retry++;
if(retry>200)return 0;
}        
return SPI1->DR;          //返回收到的数据     
}
这个是SPI的读写操作函数,是不是我就不用人工控制SCLK引脚了,这个读写函数已经帮我完成了?
回复

使用道具 举报

42

主题

141

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
342
金钱
342
注册时间
2015-5-26
在线时间
49 小时
发表于 2015-6-1 21:18:56 | 显示全部楼层
回复【2楼】xuande:
---------------------------------
我这个问题也是SPI的,麻烦您帮看看好吗?http://www.openedv.com/posts/list/53290.htm
回复

使用道具 举报

58

主题

6294

帖子

1

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
11545
金钱
11545
注册时间
2014-4-1
在线时间
1315 小时
发表于 2015-6-1 21:43:00 | 显示全部楼层




以上图为例:
1、先发出 CS 低电平。
2、监视 Dout/ RDY 管脚,为低时,向 SPI 发出 0x58。
3、SPI 的发和收是同步完成的,所以,这时 SPI 会收到一个数据为 0x00,但这是无意义数据,因为 Dout 脚一直为低。
    这一步骤的真实目的,是要给 AD 芯片发送命令,AD 才能知道要执行什么动作。
4、随后,AD 芯片就准备给你交数据了。但肯定会需要一点时间,在上图没有标注,在其他图里有这个延时的数值。
  虽然 AD 的数据准备好了,但它是被动的,仍然需要你先动作,给它提供时钟。这时就要随便发出个数据,真实目的是为了产生时钟。
5、这个“随便”的数发送完成时,接收也同时完成了,这时 SPI 收到的数据才是 DATA 。

好好看下 SPI 的协议和时序。


回复

使用道具 举报

2

主题

5

帖子

0

精华

新手上路

积分
33
金钱
33
注册时间
2015-5-31
在线时间
0 小时
 楼主| 发表于 2015-6-1 22:34:37 | 显示全部楼层
我AD7190设置连续转换,连续读取,连续转换时,是不是就不用判断DOUT/RDY引脚的电平?
回复

使用道具 举报

6

主题

110

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
553
金钱
553
注册时间
2014-10-23
在线时间
195 小时
发表于 2016-8-5 13:10:40 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2015-6-1 21:43
以上图为例:
1、先发出 CS 低电平。
2、监视 Dout/ RDY 管脚,为低时,向 SPI 发出 0x58。

你好,请问下,从机要发送给主机的数据,是不是根据主机发送的命令决定的?如果主机没发命令,只是随意发个数据过去,从机返回的就是任意值?