战舰板 uip数据包大小问题求教..

[复制链接]

3

主题

18

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
151
金钱
151
注册时间
2014-1-8
在线时间
41 小时
发表于 2015-1-15 19:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
学习以太网通信例程中  uip发送数据仅为一个AD采集数据   按道理说不在60-1518字节之间 ,问题一:为什么此时也可以将此数据发送出来,网络调试助手能够收到?   问题2:#define   MAX_FRAMELEN    1518    这个地方设置为1518  我比如发送100字节的数据   是累计到1518个字节后一起发送   还是100字节就发送一次啊 ?

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

1,是0~1518. 2,给多少发多少,不会等到1518才发.