关于PLC中断电保持继电器和寄存器的实现问题

[复制链接]

3

主题

10

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
52
金钱
52
注册时间
2015-1-6
在线时间
4 小时
发表于 2015-1-6 10:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
     在PLC中存在大量的断电保持的继电器和寄存器。看上去不像是EPROM存储的,flash存储更不可能,因为反复擦写特别频繁。而用后备寄存器好像空间不太够,当然各大PLC厂商可以定制芯片。有没有了解这个的分享一下实现方法!

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

以前的PLC有用电池来保存掉电数据的。现在大部分PLC都是在上电时从eeprom或flash中读出到ram中,掉电时引发中断保存到eeprom或flash中。只需要开启外中断,并在3.3V处用个大点电容就搞定了。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
72
金钱
72
注册时间
2015-1-7
在线时间
23 小时
发表于 2015-1-6 10:24:07 | 显示全部楼层
西门子200系列PLC内部有大容量的电容,可以在点数保持较少的情况下,提供2-4天的断电数据保持。如果需要延长保持时间,西门子提供后备电池。
回复

使用道具 举报

3

主题

10

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
52
金钱
52
注册时间
2015-1-6
在线时间
4 小时
 楼主| 发表于 2015-1-6 15:55:49 | 显示全部楼层
在PLC中的使用过程和我们单片机中变量或寄存器使用一样,可以直接的读写。但是断电可以保存。我想这样的数据不太可能使用EPROM和Flash,很像是掉电后通过电池或超级电容对SRAM供电!请问有没有这样的实现方式?
回复

使用道具 举报

3

主题

10

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
52
金钱
52
注册时间
2015-1-6
在线时间
4 小时
 楼主| 发表于 2015-1-6 15:56:25 | 显示全部楼层
了解的朋友过来谈谈看法吧!
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165377
金钱
165377
注册时间
2010-12-1
在线时间
2111 小时
发表于 2015-1-6 22:53:10 | 显示全部楼层
帮顶。。。。
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
72
金钱
72
注册时间
2015-1-7
在线时间
23 小时
发表于 2015-1-7 09:42:43 | 显示全部楼层
如果你外部用24V电源,你外中断就开启在20V左右。这样就有大把的时间去保存数据了。
回复

使用道具 举报

3

主题

10

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
52
金钱
52
注册时间
2015-1-6
在线时间
4 小时
 楼主| 发表于 2015-1-7 18:13:05 | 显示全部楼层
恩!很有道理!非常感谢“ guanxiongwxh”
回复

使用道具 举报

2

主题

13

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1847
金钱
1847
注册时间
2014-12-16
在线时间
158 小时
发表于 2015-5-25 15:06:26 | 显示全部楼层
现在应该绝大部分厂家都是采用的ram提供电池的做法,使用eeprom flash之类不现实,读写速度慢,需要定期存储,造成plc循环周期过大,存储时间大于plc本身用户程序的执行时间,同时影响了plc用户中断的执行。
回复

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
51
金钱
51
注册时间
2022-2-15
在线时间
11 小时
发表于 2022-5-12 10:03:20 | 显示全部楼层
怎么实现呢