OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 4372|回复: 2

AD采样率的疑惑

[复制链接]

29

主题

70

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
206
金钱
206
注册时间
2014-5-12
在线时间
0 小时
发表于 2014-10-1 17:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
假如对单通道进行采集,AD时钟为14MHz,采样率为1MHz,那么在扫描模式下对多通道采集转换,每个通道的采样率还是1MHz吗?

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

当然不是,所有通道和在一起,才是1Mhz的采样率。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165540
金钱
165540
注册时间
2010-12-1
在线时间
2117 小时
发表于 2014-10-1 17:48:34 | 显示全部楼层
当然不是,所有通道和在一起,才是1Mhz的采样率。
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

29

主题

70

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
206
金钱
206
注册时间
2014-5-12
在线时间
0 小时
 楼主| 发表于 2014-10-2 10:33:01 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
---------------------------------
 哦,我明白了,因为只有一个AD,所以采样率最大是1MHz,通道越多,每个通道的采样率就越少。谢谢原子哥。