买了几个电流互感器,但是用ADC测出来的电压为什么都是0V

[复制链接]

8

主题

13

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
66
金钱
66
注册时间
2013-6-3
在线时间
0 小时
发表于 2014-7-1 10:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
电流互感器是20A的,比例是2000:1,采样电阻300欧

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165309
金钱
165309
注册时间
2010-12-1
在线时间
2108 小时
发表于 2014-7-1 23:45:04 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

126

主题

820

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1683
金钱
1683
注册时间
2012-10-28
在线时间
62 小时
发表于 2014-7-2 07:59:47 | 显示全部楼层
2000:1   20A时候就是0.01A,如果你测试小电流,就应该测不到。
坚持学习!就能成功!
回复

使用道具 举报

2

主题

1436

帖子

1

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2209
金钱
2209
注册时间
2010-12-16
在线时间
190 小时
发表于 2014-7-2 12:50:10 | 显示全部楼层
用万用表测.

如果测到,检查单片机电路和程序.

如果测不到,检查互感器电路.