问题描述: STM32F07探索者芯片带3路485设备(两路IO模块一模一样的,一个遥控器),通过modbus协议通信;
其中stm32为主设备,写的程序是读取3路设备(两路IO模块,一个遥控器),接收数据也是正常的;
但是当我程序不修改,还是读取3路设备;硬件连接线路:485总线只连接一个IO模块,数据异常,得到的数据混乱,但是我在485总线末端(IO模块)加入usb转485设备来监测数据时,
IO模块的数据突然又正常了,断电重启又不正常了。
奇怪的是:
当我程序不修改,还是读取3路设备;硬件连接线路:485总线只连接一个遥控器,数据正常,485总线末端(遥控器)不加入usb转485设备来监测数据时也正常的。
STM32F407 单片机硬件换了3个进行测试都是一样的。
485总线只连接一个IO模块,加120Ω的电阻还是异常,数据没有变化的。
有没有大佬遇见过这种问题??
|
最佳答案
查看完整内容[请看2#楼]
A和B的485芯片出口处,都各自串联1个100R的电阻。然后你可以吧你的120R电阻替换成360R电阻试一下
|