4942| 3
|
lora多从机发送数据给一个主机,通信冲突 |
3金钱
最佳答案这个和网关没关系的, 你多个从机同时发,主机铁定丢数据啊... 类似modbus, 也只能一主一从工作, 你要多从1主的话, 就得轮询! 也就是主机依次查询各个从机, 被查到的从机才响应, 没被查到的,保持静默...就不会冲突了.
| ||
发表于 2022-12-21 15:02:52
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2022-12-27 13:13:29
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2023-9-15 17:03:34
|
显示全部楼层
| ||
详细资料扣扣群204408503自行下载
|
||