请问电路板上的PGND是引一个接线端子出来接到设备金属外壳上么

[复制链接]

31

主题

151

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
411
金钱
411
注册时间
2018-2-9
在线时间
118 小时
发表于 2022-7-6 13:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
如图中气体放电管的保护地PGND是不是不能和GND连在一起,要单独引出来接,一般接在哪里,我理解为是不是像一般的电气柜里面接一根线接到金属外壳上?

微信截图_20220706132438.png
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

1

主题

385

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1023
金钱
1023
注册时间
2019-9-21
在线时间
269 小时
发表于 2022-7-6 15:09:02 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

32

主题

286

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1356
金钱
1356
注册时间
2014-3-27
在线时间
356 小时
发表于 2022-7-6 20:12:36 | 显示全部楼层
是的,关于这种防静电或雷击的保护措施都要将干扰引到大地,就像做静电测试也需要接地一样。
回复

使用道具 举报

31

主题

151

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
411
金钱
411
注册时间
2018-2-9
在线时间
118 小时
 楼主| 发表于 2022-7-6 21:29:59 | 显示全部楼层
那像这个485电路中,这个保护地和信号地通过阻容方式连在一起,然后又引到一个接线端子上,接线端子要接到哪里呢?

微信截图_20220706212551.png
回复

使用道具 举报

31

主题

151

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
411
金钱
411
注册时间
2018-2-9
在线时间
118 小时
 楼主| 发表于 2022-7-6 22:55:00 | 显示全部楼层
wjfhsym 发表于 2022-7-6 20:12
是的,关于这种防静电或雷击的保护措施都要将干扰引到大地,就像做静电测试也需要接地一样。

如图,保护地和信号地通过阻容方式连接到一起,又引到一个接线端子上,接线端子要结什么
微信截图_20220706212551.png
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165369
金钱
165369
注册时间
2010-12-1
在线时间
2110 小时
发表于 2022-7-8 01:16:39 | 显示全部楼层
ccciron 发表于 2022-7-6 22:55
如图,保护地和信号地通过阻容方式连接到一起,又引到一个接线端子上,接线端子要结什么

PGND接大地。。。
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2025-1-31 15:04

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表