485通讯通信开始正常,过一段时间不通,断电重启又正常了 |
100金钱
最佳答案“TTL转485”模块有没有引出收发切换引脚?没有的话就是自动切换。
考虑到异常时AB端电压升高,可以猜测“TTL转485”模块一直处于发送状态,
验证方法:AB线分别串联电阻(10欧、100欧或更大),万用表分别测左边的AB电压差、右边的AB电压差,看哪边电压差更高,如果这个“TTL转485”模块的电压更高,那就多半是这个问题。
| ||
| ||