如图,是一个继电器控制电路,14脚的是要开发的单片机。图上有两路取交流信号的电路,一路在电源火线上,一路在负载的火线上。
现在不明白两个问题:
1.这两路取交流有什么用,目前我猜测是用在做继电器零点闭合。
2.如果如上我猜想的,为什么要两路,怎么实现让继电器在0点闭合。(如果因为是全桥整流是浮地,1路取交流是取不到准确的过零点才要两路。但是我也想不明白2路就能检测到准确零点?)

1638598095.jpg
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

2

主题

369

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4241
金钱
4241
注册时间
2020-7-24
在线时间
714 小时
发表于 2021-12-4 15:34:06 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

56

主题

343

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
975
金钱
975
注册时间
2016-3-8
在线时间
267 小时
 楼主| 发表于 2021-12-4 15:57:44 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165359
金钱
165359
注册时间
2010-12-1
在线时间
2110 小时
发表于 2021-12-4 22:54:20 | 显示全部楼层
帮顶
回复

使用道具 举报

1

主题

135

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3227
金钱
3227
注册时间
2016-8-17
在线时间
316 小时
发表于 2021-12-6 08:29:14 | 显示全部楼层
在我看来, 只需要检测到足够低的电压时刻,继电器可以提前一点点闭合或者断开,减少拉弧烧蚀,很难真正做到准确的“零点”, 因为50HZ市电的周期大约20MS, 每过零一次大约10MS,  继电器动作的时间大概也是这个范围。我猜设置两路是可以自检继电器触点是否失效。
回复

使用道具 举报

1

主题

108

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
231
金钱
231
注册时间
2020-3-15
在线时间
28 小时
发表于 2021-12-6 10:05:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 STM32TSZ 于 2021-12-6 10:11 编辑

估计是用来检测是不是220V掉电了,快速检测 然后断开继电器的
WeChat Image_20211206100910.png
回复

使用道具 举报

1

主题

108

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
231
金钱
231
注册时间
2020-3-15
在线时间
28 小时
发表于 2021-12-6 10:12:29 | 显示全部楼层
STM32TSZ 发表于 2021-12-6 10:05
估计是用来检测是不是220V掉电了,快速检测 然后断开继电器的

俗称 AC检测
回复

使用道具 举报

1

主题

108

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
231
金钱
231
注册时间
2020-3-15
在线时间
28 小时
发表于 2021-12-6 10:14:53 | 显示全部楼层
因为LDO那边 有大电容 如果在负载端不耗电的情况下  主控IC 一两分钟还有电的
回复

使用道具 举报

56

主题

343

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
975
金钱
975
注册时间
2016-3-8
在线时间
267 小时
 楼主| 发表于 2021-12-6 11:33:43 | 显示全部楼层
STM32TSZ 发表于 2021-12-6 10:14
因为LDO那边 有大电容 如果在负载端不耗电的情况下  主控IC 一两分钟还有电的

不是AC检测,AC检测只要一路,而且功能没有AC检测的要求。一般AC检测的会有AC开关几次进入什么模式的要求。
回复

使用道具 举报

1

主题

26

帖子

0

精华

新手上路

积分
48
金钱
48
注册时间
2020-7-31
在线时间
11 小时
发表于 2021-12-8 14:11:54 | 显示全部楼层
AC电压监测,如果是220v,则不需要打开继电器,如果不是,就需要打开继电器。为某些设备供电。
回复

使用道具 举报

56

主题

343

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
975
金钱
975
注册时间
2016-3-8
在线时间
267 小时
 楼主| 发表于 2021-12-9 21:13:45 | 显示全部楼层
zengbiao12315 发表于 2021-12-6 08:29
在我看来, 只需要检测到足够低的电压时刻,继电器可以提前一点点闭合或者断开,减少拉弧烧蚀,很难真正做 ...

按这几天的测试来看,应该是用来做继电器保护的,两路用来做检测继电器延迟时间检测。后边根据测到是的时间提前闭合
回复

使用道具 举报

3

主题

1907

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4103
金钱
4103
注册时间
2018-8-14
在线时间
695 小时
发表于 2021-12-10 14:01:54 | 显示全部楼层
我猜是用来检测继电器是否损坏的
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

0

精华

新手入门

积分
16
金钱
16
注册时间
2023-2-23
在线时间
4 小时
发表于 2023-2-23 19:27:34 来自手机 | 显示全部楼层
要不我来猜一下他会不会是用来检测继电器的吸合响应时间然后自动校正继电器的提前量
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

0

精华

新手入门

积分
16
金钱
16
注册时间
2023-2-23
在线时间
4 小时
发表于 2023-2-23 19:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
万一继电器老化响应时间变长了可以校正一下提前量更好的把接触时间放在零点
回复

使用道具 举报

3

主题

1907

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4103
金钱
4103
注册时间
2018-8-14
在线时间
695 小时
发表于 2023-8-12 21:45:56 | 显示全部楼层
两路的作用分别是
1.在过零点时,才打开断电器
2.在过零点时,才断开断电器