发表于 2021-10-26 17:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是从设备,由于出厂时地址相同,当把两个从机接到485总线上时,收到主机命令后两个从机同时应答主机,这时两个从机就会死机。仿真时发现进入硬件陷阱,程序跑飞了。各位大神怎么解决这个问题。(出厂地址是需要用户手动修改的),我的理解就是同时应答导致总线数据混乱也不会导致死机,不知道问题出在什么地方。或者有什么方法可以让从机先后发送数据。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

12

主题

3402

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8687
金钱
8687
注册时间
2020-5-11
在线时间
4170 小时
发表于 2021-10-27 09:15:49 | 显示全部楼层
1.检查VCC电压,看是否在同时应答时电压跌落。
2.检查接收程序,看是否收到某些特殊数据后的处理过程导致数组越界、堆栈溢出、除数为0等。
专治疑难杂症
回复 支持 反对

使用道具 举报