本人刚刚接触一个项目,用的F030F4P6,用485modbus进行通讯,理论上我发指令它会立即回复,但现在实际是发了几百次指令才有可能回一次,回复的格式是对的,数据应该也正常,就是响应有问题,请问可能是哪一部分出了问题?

QQ图片20210705113639.png
QQ图片20210705113545.png
回复

使用道具 举报

10

主题

778

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6767
金钱
6767
注册时间
2017-4-12
在线时间
1259 小时
发表于 2021-7-6 10:44:06 | 显示全部楼层
1、modbus协议规定,发送一帧命令后,3.5个字符时间没有数据表示一帧,你看看时间是否足够;
2、是否用485,收发控制逻辑是否正确
回复

使用道具 举报

69

主题

6718

帖子

0

精华

论坛大神

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13464
金钱
13464
注册时间
2012-11-26
在线时间
3850 小时
发表于 2021-7-6 10:53:36 | 显示全部楼层
debug啊,看现象能看出什么?发现好多人写代码,烧进去,现象不对,就歇逼了,上论坛问。
回复

使用道具 举报

11

主题

2199

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5435
金钱
5435
注册时间
2015-1-10
在线时间
682 小时
发表于 2021-7-6 14:21:28 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

6

主题

888

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1483
金钱
1483
注册时间
2020-8-19
在线时间
337 小时
发表于 2021-7-6 16:48:48 | 显示全部楼层
你是不是在发送的时候板子代码里面还做着别的循环?