OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 4649|回复: 0

WinCC与三菱FX3U系列PLC以太网通信

[复制链接]

221

主题

221

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
762
金钱
762
注册时间
2021-5-18
在线时间
28 小时
发表于 2021-6-9 13:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
WinCC与三菱FX3U系列PLC以太网通信

WinCC Comm. With Mitsubishi FX3U PLC by Ethernet network

摘  要 本文描述了WinCC如何与三菱FX3U系列PLC通过以太网模块进行通信,主要介绍了FX3U扩展以太网模块分别使用TCP、UDP两种协议进行通信设置及注意事项。

关键词 WinCC、三菱PLC、TCP、UDP、端口

Key Words WinCC、Mitsubishi PLC、TCP、UDP、Port

1 说明

      WinCC从V7.0 SP2版本开始增加了三菱以太网驱动程序,支持与三菱FX3U、Q系列PLC进行以太网通讯。本文档主要介绍了WinCC和三菱FX3U PLC通过以太网通讯的设置。

2 测试环境

      上位机软件:WinCC V7.0 SP3 ASIA

      三菱PLC编程软件:GX Works2 V1.77F

FX3U以太网模块设置软件:FX3U-ENET-L Configuration tool

通讯电缆:USB-SC09编程电缆、直连网线

3 WinCC连接FX3U PLC

3.1 PLC和以太网模块型号

本文档使用的三菱FX3U PLC为FX3U-128M,以太网模块为FX3U-ENET-L。

3.2 通过TCP协议通讯

3.2.1 FX3U-ENET-L模块配置

      设置FX3U-ENET-L以太网模块设置如下:

      A. 选择模块位置,本文档中为Module 0。

20191028221202900.png

      B.选择“Operational setting”进入如下界面:
20191028221216186.png


本文档中设置以太网模块IP为192.168.1.110,其他选项默认。