[XILINX] zynq7000的EMIO使用疑问,怎么定位EMIO序号? |
1金钱
最佳答案BANK0~BANK3只是Xilinx对GPIO的划分,和BANK500,BANK501等IO BANK完全不是一个概念,虽然Xilinx都命名成BANK。
BANK0和BANK1属于MIO,序号分别是0~31和32~53,共54个;BANK2和BANK3属于EMIO,其序号是拼在MIO之后的,BANK2和BANK3的序号分别是54~85和86~117。
看下面两幅图片:
SDK中控制的CAN信号引脚,同样通过序号和EMIO的引脚对应上。你这里说的不能像GPIO那样直接控制管脚,是指没有看到相关的底层引脚控制吗?