5484| 8
|
用STM32F767试验板作为主机通过RS485和从机通信,主机接收数据不对 |
1金钱
最佳答案找到问题原因了,不是硬件的问题,也不是串口配置的问题。是主机发送数据,从机接收到数据后,从机程序需要延时200us以上再发送数据给主机,这样主机接收到的数据就正确了
| ||
| ||
| ||
一分耕耘一分收获。
|
||
| ||
| ||
lutigers
|
||
| ||
| ||
| ||
| ||