关于stm32f407 TIM3外部时钟计数的问题

[复制链接]

2

主题

2

帖子

0

精华

新手入门

积分
11
金钱
11
注册时间
2019-12-2
在线时间
6 小时
发表于 2020-6-19 10:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
使用外部时钟计数模式1计数ch1管脚的脉冲数,使用cubemx配置底层部分,将计数方向设为向上计数,计数值最终停在0。
后来看说明书将UDIS位置1,能成功完成循环计数。
但是,如果将计数方向设为向下计数,不论UDIS位是否置1,计数值都会最终停在0,不能完成循环计数。
各位大佬,这个问题怎么解决

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165475
金钱
165475
注册时间
2010-12-1
在线时间
2115 小时
发表于 2020-6-20 01:21:36 | 显示全部楼层
向下计数? 你先将CNT设置成1000,看是不是会慢慢减少?