OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 3334|回复: 8

测量占空比,有的时候会突然跳变附上代码

[复制链接]

12

主题

72

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
539
金钱
539
注册时间
2019-7-3
在线时间
167 小时
发表于 2019-12-27 15:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
采用的是输入捕获的方式,仿照原子哥写的,测量的频率125HZ左右,想提高测量的精度,求推荐谢谢

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

12

主题

72

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
539
金钱
539
注册时间
2019-7-3
在线时间
167 小时
 楼主| 发表于 2019-12-27 16:01:00 | 显示全部楼层
附上代码

3通道输入捕获1.zip

3.85 MB, 下载次数: 173

回复

使用道具 举报

12

主题

72

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
539
金钱
539
注册时间
2019-7-3
在线时间
167 小时
 楼主| 发表于 2019-12-28 09:08:07 | 显示全部楼层
有没有可以提高测量精度的方法,或者其他的方案可以参考一下谢谢,现在这个主要是精度不够而且经常跳变
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165540
金钱
165540
注册时间
2010-12-1
在线时间
2117 小时
发表于 2019-12-29 01:52:00 | 显示全部楼层
WWW256 发表于 2019-12-28 09:08
有没有可以提高测量精度的方法,或者其他的方案可以参考一下谢谢,现在这个主要是精度不够而且经常跳变

最好的办法,用PWM输入模式,这个模式可以比较精确的测量波形频率和占空比
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

5

主题

40

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
116
金钱
116
注册时间
2019-12-2
在线时间
36 小时
发表于 2019-12-29 09:13:39 来自手机 | 显示全部楼层
能详细讲一下pwm输入模式吗
回复

使用道具 举报

12

主题

72

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
539
金钱
539
注册时间
2019-7-3
在线时间
167 小时
 楼主| 发表于 2019-12-29 12:57:46 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2019-12-29 01:52
最好的办法,用PWM输入模式,这个模式可以比较精确的测量波形频率和占空比

PWM输入模式可以同时采集三个通道的数据吗
回复

使用道具 举报

12

主题

72

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
539
金钱
539
注册时间
2019-7-3
在线时间
167 小时
 楼主| 发表于 2019-12-29 13:14:19 | 显示全部楼层
WWW256 发表于 2019-12-29 12:57
PWM输入模式可以同时采集三个通道的数据吗

我已经知道了一个通用定时器值能使用一个pwm输入模式,但是我不太清楚PWM输入模式的采集对我的这个频率比较低的125HZ左右的捕获是不是同样具有很高的精度,谢谢
回复

使用道具 举报

17

主题

587

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4467
金钱
4467
注册时间
2013-6-27
在线时间
565 小时
发表于 2019-12-29 20:42:40 | 显示全部楼层
测量频率主要靠2部分
1 分辨率: 测量频率本身对计数频率,频率越高测量频率对分辨率越细;
2 稳定性: 软件选择不同的算法越是会有差的,
              比如取平均值与排序取中间值
排序法的优点是:允许一定的偶尔错误,也不影响结果,
毕竟错误的测量不会像平均值法那样,参与计算而影响结果
所以不同运用可以选择适合的算法
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
回复

使用道具 举报

2

主题

13

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
117
金钱
117
注册时间
2017-6-25
在线时间
29 小时
发表于 2019-12-31 11:40:35 | 显示全部楼层
测频率的话,你可以考虑在第一次捕获的时候不要清零,而是记录捕获值
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2025-7-4 18:03

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表