如果屏蔽层直接跟电源地相连,造成了很大的噪声。

屏蔽层必须跟大地相连吗?


正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

6

主题

1127

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1656
金钱
1656
注册时间
2019-8-15
在线时间
102 小时
发表于 2019-11-10 14:17:35 | 显示全部楼层
成功没有捷径
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165524
金钱
165524
注册时间
2010-12-1
在线时间
2116 小时
发表于 2019-11-10 21:10:50 | 显示全部楼层
屏蔽线一般接大地吧
回复

使用道具 举报

1

主题

882

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3071
金钱
3071
注册时间
2018-2-7
在线时间
285 小时
发表于 2019-11-11 16:29:31 | 显示全部楼层
你板子的电源地只是你板子的参考点,相对你的板子是0V,但是对于大地来说不一定是0V。一般屏蔽层直接接大地,或者接设备外壳,然后设备外壳接大地。这样屏蔽层相对于大地来说才是真正的0V。