例程描述:对于每个要转换的通道,采样时间建议尽量长一点,以获得较高的准确度。是不是采样时间越长,采样频率固定情况下,采的点多。然后stm32内部硬件自动处理求平均值了?
不知道我的理解对不对。

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

比说,假设你设置了你的ADC 采样精度是 12bit , 当采样时间在一定的范围内,时间越长 ,这个12 bit中的 低位 bit1-bit0在变化,其他bit不变 时间短的话,高位不变 可能 bit5-bit0 变化 也就是说不稳定,bit位变化的越少,越准确
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

2

主题

41

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
188
金钱
188
注册时间
2019-7-17
在线时间
48 小时
发表于 2019-7-25 17:09:20 | 显示全部楼层
feifeizhuer 发表于 2019-7-26 09:40
那为啥采样时间越长,准确度会越高?

比说,假设你设置了你的ADC 采样精度是 12bit ,
当采样时间在一定的范围内,时间越长 ,这个12 bit中的 低位 bit1-bit0在变化,其他bit不变
时间短的话,高位不变 可能 bit5-bit0 变化
也就是说不稳定,bit位变化的越少,越准确
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165540
金钱
165540
注册时间
2010-12-1
在线时间
2117 小时
发表于 2019-7-26 02:55:33 | 显示全部楼层
不,硬件不会自动取平均。你得软件实现。
回复

使用道具 举报

7

主题

36

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
139
金钱
139
注册时间
2019-4-19
在线时间
34 小时
 楼主| 发表于 2019-7-26 09:40:28 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2019-7-26 02:55
不,硬件不会自动取平均。你得软件实现。

那为啥采样时间越长,准确度会越高?
回复

使用道具 举报

7

主题

36

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
139
金钱
139
注册时间
2019-4-19
在线时间
34 小时
 楼主| 发表于 2019-8-13 10:16:14 | 显示全部楼层
JerryYung 发表于 2019-7-25 17:09
比说,假设你设置了你的ADC 采样精度是 12bit ,
当采样时间在一定的范围内,时间越长 ,这个12 bit中的  ...

谢谢回复,是AD从转换到稳定这段时间吗?可是ad转换完成会有标志位的,应该已经稳定了。