各位大神,我最近在做一个东西,用到了CAN通信,但是一些问题总是无法解决,请大神指教  /抱拳啦

我用的是107VCT6做主控板,103C8T6做子板,总线接在一个接线柱上,而且还专门买了屏蔽线,120欧的电阻也已经拆了只在主控板和一个子板上面又,但是指令手法还是有问题,总是收不到或接不到信号。
我想问一下大家,大家用CAN通信时CAN通信的线都是怎么处理的,那么多子板大家都怎么连接在一起的?
还是个新手,只有8金钱,请各位大神指教!!!
感谢!!!

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

0

精华

新手入门

积分
8
金钱
8
注册时间
2018-12-3
在线时间
0 小时
发表于 2018-12-3 14:08:03 | 显示全部楼层
程序的初始化正确吗? 波特率一致吗?

一般接法: H- H , L - L ,试试只用一个120欧电阻
回复

使用道具 举报

51

主题

2166

帖子

2

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10653
金钱
10653
注册时间
2017-4-14
在线时间
2780 小时
发表于 2018-12-3 14:11:11 | 显示全部楼层
can的收发芯片要5v供电,检查下5v引脚电压是多少,你是不是swd下载供电的,那是不行的
供电行在参考原子的代码,检查代码配置
回复

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

0

精华

新手入门

积分
15
金钱
15
注册时间
2018-11-4
在线时间
3 小时
 楼主| 发表于 2018-12-3 14:18:37 | 显示全部楼层
275891381 发表于 2018-12-3 14:11
can的收发芯片要5v供电,检查下5v引脚电压是多少,你是不是swd下载供电的,那是不行的
供电行在参考原子的 ...

我用的时VP230,是3.3V供电的啊
回复

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

0

精华

新手入门

积分
15
金钱
15
注册时间
2018-11-4
在线时间
3 小时
 楼主| 发表于 2018-12-3 14:20:41 | 显示全部楼层
cainiao518 发表于 2018-12-3 14:08
程序的初始化正确吗? 波特率一致吗?

一般接法: H- H , L - L ,试试只用一个120欧电阻

初始化都是一样的,以前都在两端挂两个120欧电阻的,都没有问题的啊?
我这个不是一直不通,就是有时候通有时候不通......
回复

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

0

精华

新手入门

积分
8
金钱
8
注册时间
2018-12-3
在线时间
0 小时
发表于 2018-12-3 14:36:36 | 显示全部楼层
Lamcer 发表于 2018-12-3 14:20
初始化都是一样的,以前都在两端挂两个120欧电阻的,都没有问题的啊?
我这个不是一直不通,就是有时候 ...

107和103芯片内核是有差异的,初始化不能完全一样,要注意了
回复

使用道具 举报

3

主题

1155

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7464
金钱
7464
注册时间
2015-1-15
在线时间
1368 小时
发表于 2018-12-3 16:31:11 | 显示全部楼层
买个CAN调试工具吧
一分耕耘一分收获。
回复

使用道具 举报

13

主题

272

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5390
金钱
5390
注册时间
2017-8-14
在线时间
249 小时
发表于 2018-12-3 22:12:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 zml13917492379 于 2018-12-3 22:14 编辑

通信线  2端  接120欧电阻,断电 用万用表 量下电阻,是60偶吗?
如不行,一般是 电源的 问题,在 每个板子 5V 上接个470UF 电解电容试试
有空 参考 下 这个链接
http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=109854&extra=

详细资料扣扣群204408503自行下载
回复

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

0

精华

新手入门

积分
15
金钱
15
注册时间
2018-11-4
在线时间
3 小时
 楼主| 发表于 2018-12-4 21:31:52 | 显示全部楼层
zml13917492379 发表于 2018-12-3 22:12
通信线  2端  接120欧电阻,断电 用万用表 量下电阻,是60偶吗?
如不行,一般是 电源的 问题,在 每个板 ...

   我现在也是在通信线两端接了两个120欧电阻,没有用万用表测过,明天试一下,谢谢老哥
回复

使用道具 举报

13

主题

272

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5390
金钱
5390
注册时间
2017-8-14
在线时间
249 小时
发表于 2019-3-20 15:08:39 | 显示全部楼层
搞定 了吗,不用谢

通信线  2端  接120欧电阻,断电 用万用表 量下电阻,是60偶  ? 这样检查最简单的
详细资料扣扣群204408503自行下载
回复

使用道具 举报

15

主题

866

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7573
金钱
7573
注册时间
2016-11-30
在线时间
643 小时
发表于 2019-3-20 15:34:49 | 显示全部楼层
先1对1测试没问题了,再考虑接多支节点。一般就是初始化的问题,还有注意你用的是标准帧还是扩展帧,我在这上边吃过苦头。滤波器先不要设置进行测试。