OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 4072|回复: 11

求助继电器模块使用

[复制链接]

18

主题

52

帖子

0

精华

新手入门

积分
15
金钱
15
注册时间
2018-4-19
在线时间
14 小时
发表于 2018-11-18 20:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
想用战舰V3控制一组继电器,信号引脚无论给高还是低电平继电器一直都是吸合状态。
本人电路渣,不太懂PNP、NPN、光耦继电器的区别和具体使用方法。想问问怎么才能通过单片机IO口控制继电器吸合和断开,请懂的老哥指点一下
下面是模块照片
IMG20181118200320.jpg
IMG20181118200329.jpg

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

我之前参加比赛接触过,印象中5V继电器模块的开启电压挺大的,所以导致你单片机IO口无论高低电平都没办法控制继电器,会一直处于常闭或者敞开。提供的方法有两种:一种是用12V继电器试试(虽然使用的电压不同,但是开启电压会偏小。本人当时尝试过是可以控制,不知道你是否试用)另外一种就是你说的找一下三极管的控制电路,通过三极管去控制你的继电器模块。只要上网搜搜应该都有吧??
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

11

主题

72

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1197
金钱
1197
注册时间
2017-7-13
在线时间
126 小时
发表于 2018-11-18 20:14:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-18 20:15:54 | 显示全部楼层
请懂这块的老哥帮帮忙 谢谢了
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165540
金钱
165540
注册时间
2010-12-1
在线时间
2117 小时
发表于 2018-11-19 02:05:59 | 显示全部楼层
是不是接线接错了?
问问老板了
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

69

主题

978

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3772
金钱
3772
注册时间
2015-4-26
在线时间
765 小时
发表于 2018-11-19 08:52:17 | 显示全部楼层
共地?电源电压不够?
我有故事,你有酒吗
回复

使用道具 举报

33

主题

1628

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6679
金钱
6679
注册时间
2015-8-25
在线时间
1036 小时
发表于 2018-11-19 10:29:58 | 显示全部楼层
你的继电器无论单片机给高还是给低都是吸合,说明你单片机的高电平对继电器来说还是低电平,继电器认为你单片机的高电平还达不到继电器需要的高电平
回复

使用道具 举报

11

主题

72

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1197
金钱
1197
注册时间
2017-7-13
在线时间
126 小时
发表于 2018-11-19 11:00:02 | 显示全部楼层
你可以先用5V电源去尝试控制一下你的继电器模块,判断一下你的电路或者你的模块是否有问题,再去尝试我上面说的方法。印象中你的接线好像有点问题,不止两条线吧,还是建议你去上网或者去卖家那里找找资料。先保证你电路没错之后再去验证怎么控制继电器。
回复

使用道具 举报

3

主题

49

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
137
金钱
137
注册时间
2018-11-7
在线时间
40 小时
发表于 2018-11-19 14:09:12 | 显示全部楼层
    单片机带不动继电器模块的可能性不大,因为模块本身有三极管开关电路来控制继电器,只需要十几毫安的电流就足以驱动三极管开关电路,最大的可能性是接线不正确。建议首先测试单片机的引脚是否正常控制,可以接一个LED灯来观察,排除了单片机的问题之后,再测试继电器模块,如果是低电平触发的,就将in接线直接与地短接, 如果是高电平触发的,就将in接线串连一个100欧姆之内的电阻后与Vcc短接,人为给一个触发信号,看继电器模块能否动作,在排除接线错误的情况下,若继电器模块不动作则表明模块有问题。
回复

使用道具 举报

3

主题

49

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
137
金钱
137
注册时间
2018-11-7
在线时间
40 小时
发表于 2018-11-19 14:14:04 | 显示全部楼层
很多继电器模块有跳线或微动开关供用户选择是低电平触发还是高电平触发,而且有光耦隔离信号,这样的模块使用起来方便、安全可靠,但从图片上看,楼主的继电器模块没有这些功能。
回复

使用道具 举报

3

主题

49

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
137
金钱
137
注册时间
2018-11-7
在线时间
40 小时
发表于 2018-11-19 14:24:53 | 显示全部楼层
    仔细看了一下楼主的图片,楼主的焊接技术有待于提高,输入端中间脚(地线)的焊点过大,很容易与Vcc的走线发生短路。输出端的铜线祼露太长,也极不安全。模块已经提供了排座和接线柱,输出端应该通过接线柱连接,输入端应该用杜邦线连接,这样更安全可靠些。
回复

使用道具 举报

18

主题

52

帖子

0

精华

新手入门

积分
15
金钱
15
注册时间
2018-4-19
在线时间
14 小时
 楼主| 发表于 2018-11-19 15:24:20 | 显示全部楼层
hujj 发表于 2018-11-19 14:24
仔细看了一下楼主的图片,楼主的焊接技术有待于提高,输入端中间脚(地线)的焊点过大,很容易与Vcc的 ...

受教了
回复

使用道具 举报

11

主题

72

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1197
金钱
1197
注册时间
2017-7-13
在线时间
126 小时
发表于 2018-11-19 15:54:28 | 显示全部楼层

伙计,你是已经解决问题了??
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2025-6-22 07:03

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表