OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 4263|回复: 1

板子外接电源供电,原本正常,过一会突然发现电源指示灯不亮,flymcu也找不到芯片

[复制链接]

1

主题

1

帖子

0

精华

新手入门

积分
17
金钱
17
注册时间
2018-6-9
在线时间
2 小时
发表于 2018-6-9 21:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
本来正在做一个小的实验,测试是用PE2~PE4推挽输出来点亮和熄灭LED灯。


实际要做的是用PE0~PE5,PF0~PF5这12个IO来输出高低电平,通过继电器控制电磁铁。


用了教程里的delay_ms()函数。


问题在于:测试LED灯的时候还正常,后来没有关电也没有清除芯片,就直接连继电器,等连好继电器后发现板子电源指示灯不亮了,重按开关多次也无果。什么B0接3.3v复位也无果。请问这板子是什么情况?还有救吗?

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

控制继电器,没加保护,然后MCU烧了。 结论:控制感性负载一定要加保护。 换MCU吧。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165309
金钱
165309
注册时间
2010-12-1
在线时间
2108 小时
发表于 2018-6-9 21:06:03 | 显示全部楼层
控制继电器,没加保护,然后MCU烧了。 结论:控制感性负载一定要加保护。   换MCU吧。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 22:13

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表