OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 11869|回复: 12

请问单片机的GND可以直接接到交流220的零线上吗?

[复制链接]

6

主题

22

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
156
金钱
156
注册时间
2013-8-15
在线时间
33 小时
发表于 2013-11-8 11:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户的一个板子上面的单片机的GND是和零线直接连接的,现在我做了一个板子来测试客户的板子,因为要测客户板子上的直流电压(9V和5V),所以也必须和客户的板子共地,并且将测试到的一些数据通过串口和PC端的上位机通讯。

现在的问题是有两个:
1.有时候导致我板子上的单片机异常复位(STM8S105);  
2.串口有时候有干扰出现乱码,甚至有时候直接串口挂掉了,在PC上用串口监控,出现串口挂掉的情况时是独到串口上出现FC字符,然后就关闭了。

以上两个问题,不知道有没有大神知道什么原因?另外问个菜鸟级的问题,单片机的GND接到交流零线上会不会有问题?

PS:谢谢原子大哥和后面各位的回复,我这边电源是有做隔离的,可能我没怎么说明白,现贴出我板子上的电源部分电路出来,请指教,谢谢!另外不知道是不是干扰的原因,异常复位我独到的复位寄存器的值为0X10,按手册上讲是EMC复位,各位大神可有解决办法?串口有时读到0XFC后就假死,但是这个FC既不是单片机发的也不是上位机发的,不知道怎么产生出来的,并且上位机重新发一次命令后才能恢复正常。
                                                                                电源部分



串口部分









正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165309
金钱
165309
注册时间
2010-12-1
在线时间
2108 小时
发表于 2013-11-8 12:51:17 | 显示全部楼层
这个能这么接么?
不隔离,直接接PC???
不会烧电脑?呵呵。
很是担心挂电脑啊....
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

1263

帖子

1

精华

论坛大神

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1612
金钱
1612
注册时间
2012-6-15
在线时间
39 小时
发表于 2013-11-8 13:13:42 | 显示全部楼层
只要不形成环路即可。

1 单独来说,单片机地 可以跟220V其中任何一根线连接 , 工作没问题,主要注意安全

2 跟电脑接可能会有问题, 因为电脑外壳是跟大地接的,大地又在变压器端跟零线接到一起了。 所以会有很大的地环路噪声,

你可以 把 电脑电源线的地线 去掉 看下、。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

精华

新手入门

积分
22
金钱
22
注册时间
2013-11-8
在线时间
0 小时
发表于 2013-11-8 13:21:42 | 显示全部楼层
路过,有意思!
回复 支持 反对

使用道具 举报

170

主题

917

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1824
金钱
1824
注册时间
2013-4-13
在线时间
63 小时
发表于 2013-11-9 08:45:09 | 显示全部楼层
肯定不行,必须隔离!
手艺人要内外兼修。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

22

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
156
金钱
156
注册时间
2013-8-15
在线时间
33 小时
 楼主| 发表于 2013-11-13 09:14:00 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:

这个能这么接么?
不隔离,直接接PC???
不会烧电脑?呵呵。
很是担心挂电脑啊....

---------------------------------
谢谢原子大哥的回复,电源部分是有做隔离的,请看我新传的图,但是那个串口有时候莫名出现FC这个值,很困惑,不知道原子大哥有没有碰到过?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

22

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
156
金钱
156
注册时间
2013-8-15
在线时间
33 小时
 楼主| 发表于 2013-11-13 09:16:29 | 显示全部楼层
回复【3楼】aleda303:

只要不形成环路即可。
我这边电源是有做隔离的,“单片机地 可以跟220V其中任何一根线连接 , 工作没问题”,不知道这样接干扰情况会怎么样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

22

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
156
金钱
156
注册时间
2013-8-15
在线时间
33 小时
 楼主| 发表于 2013-11-13 09:23:00 | 显示全部楼层
回复【5楼】wangyan915205:

肯定不行,必须隔离!

---------------------------------
不好意思是我没说清楚,已经做了隔离,请看我新传的图,主要是想问一下零线接到单片机的GND的干扰情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

1263

帖子

1

精华

论坛大神

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1612
金钱
1612
注册时间
2012-6-15
在线时间
39 小时
发表于 2013-11-13 10:26:57 | 显示全部楼层
回复【7楼】86king:
---------------------------------

干扰的话 主要是地 环路电流引起的, 如果220 和你单片机 电源是独立的话。 接与不接 理论上相互之间都没有电流流过, 只是一个相对电位而已。所以理论上不存在干扰
实际中 ,由于变压器 是ACDC, 都是由220V 转过来的, 所以 这V部分就会有一定的耦合电流 从而形成环路[注意 虽然是隔离的, 是交流耦合造成的] ,所以干扰是避免不了的, 有效降低即可, 比如 增大耦合途径的距离, 降低环路面积等等。

以前我做的一款民用产品中,为了节省成本就 把220的其中一级,接到单片机端的GND上, 单片机供电是 由隔离变压器 直接稳压得到,工作没有任何问题。  调试的时候小心点, 就可以了。[那时我用的PIC的单片机,抗扰能力很强的!]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

22

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
156
金钱
156
注册时间
2013-8-15
在线时间
33 小时
 楼主| 发表于 2013-11-13 11:42:58 | 显示全部楼层
回复【9楼】aleda303:

非常感谢大神的耐心解答!实际运行看来干扰好像挺大,并且STM8的抗干扰能力好像确实比其他单片机要弱,串口打印的字符串中时不时会有夹杂几个乱码,有时候甚至直接MCU复位,读复位寄存器为0X10,即为EMC复位,不知道大神有没有简单方便的方法可以降低干扰?望指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

170

主题

917

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1824
金钱
1824
注册时间
2013-4-13
在线时间
63 小时
发表于 2013-11-13 16:43:02 | 显示全部楼层
回复【8楼】86king:
回复【5楼】wangyan915205: 肯定不行,必须隔离! --------------------------------- 不好意思是我没说清楚,已经做了隔离,请看我新传的图,主要是想问一下零线接到单片机的GND的干扰情况
---------------------------------
肯定有干扰!单片机接零并不能抗干扰。
手艺人要内外兼修。
回复 支持 反对

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165309
金钱
165309
注册时间
2010-12-1
在线时间
2108 小时
发表于 2013-11-13 20:37:32 | 显示全部楼层
我在想这种应用应该不太靠谱吧,如果哪个接线的人,接反了呢?那不悲剧了。。。
发表于 2013-11-13 20:37:49 | 显示全部楼层
或者插座插反了,又得悲剧了。
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 17:59

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表