发表于 2017-9-28 15:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
50金钱
关于485通信我是用的是UART4,控制端使用的是PB8,有几个问题我不太明白请教大神指点迷津:
1、我写了一个发送字节的函数和一个接收函数具体如下:

//发送一个字节
void RS485_SendByte(u8 data)
{
  RS485_TX_EN=1;   //设置成发送状态
  USART_SendData(UART4,data);
  while(USART_GetFlagStatus(UART4, USART_FLAG_TC) == RESET);
}

//接收函数
u8 RS485_ReceiveData(void)
{
u8 res;
RS485_TX_EN=0;   //设置成接收状态
while(USART_GetFlagStatus(UART4,USART_FLAG_RXNE) ==RESET);
res = USART_ReceiveData(UART4);
return res;
}

结果通过串口调试助手,发送函数没有问题,但接收函数始终接受不到数据。问题不知道为什么?
2、如果我想实现下面的功能我应该怎么做?
我需要通过485通信向另外一个设备发送一个查询指令,对方设备会响应一个结果,具体协议格式如下:
   结果查询指令(0x02):
指令:帧头 + 字节数 + 0x02 + 两字节校验和
              5A A5   03 02   01 04
其中:5A A5为帧头,
             03为字节数,具体为后面所有字节的数量
             02为查询指令。
         01 04为前面所有数据的和作为校验。
响应:帧头 + 字节数 + 0x02 + 单字节 + 两字节校验和
响应结果:1 成功  0 不成功
求大神指点迷津????


最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

他的意思是一般串口初始化时RS485_TX_EN=0,发送函数发送前RS485_TX_EN=1,发完马上RS485_TX_EN=0,保证发送数据之外的时间控制线全为接收状态 void RS485_SendByte(u8 data) { RS485_TX_EN=1; //设置成发送状态 USART_SendData(UART4,data); while(USART_GetFlagStatus(UART4, USART_FLAG_TC) == RESET); RS485_TX_EN=0; } 还有最好不要在串口中断中转发数据,容易出错
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

4

主题

63

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1194
金钱
1194
注册时间
2017-8-31
在线时间
295 小时
发表于 2017-9-28 15:35:15 | 显示全部楼层
他的意思是一般串口初始化时RS485_TX_EN=0,发送函数发送前RS485_TX_EN=1,发完马上RS485_TX_EN=0,保证发送数据之外的时间控制线全为接收状态
void RS485_SendByte(u8 data)
{
  RS485_TX_EN=1;   //设置成发送状态
  USART_SendData(UART4,data);
  while(USART_GetFlagStatus(UART4, USART_FLAG_TC) == RESET);
  RS485_TX_EN=0;
}
还有最好不要在串口中断中转发数据,容易出错
回复

使用道具 举报

12

主题

228

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1730
金钱
1730
注册时间
2016-3-8
在线时间
678 小时
发表于 2017-9-28 16:12:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 adlu 于 2017-9-28 16:13 编辑

使用半双工模式。主机发送查询指令。从机对指令做出应答,不主动发送数据。

要注意的是发送函数,发送完之后,应该将485设置为接收模式。即空闲时,应为接收状态,而不是等到你调用接收函数才转为接收模式。

另外,建议接收还是使用中断方式吧。
回复

使用道具 举报

119

主题

439

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1185
金钱
1185
注册时间
2015-9-18
在线时间
422 小时
发表于 2017-9-28 16:16:20 | 显示全部楼层
看你这协议。。。为什么不上modbus?
电子爱好者
回复

使用道具 举报

24

主题

107

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
141
金钱
141
注册时间
2014-3-29
在线时间
63 小时
 楼主| 发表于 2017-9-28 16:22:40 | 显示全部楼层
liuchang 发表于 2017-9-28 16:16
看你这协议。。。为什么不上modbus?

大神不懂小白的痛啊,485我刚刚接触,MODBUS更只是听说过,没有接触过
回复

使用道具 举报

24

主题

107

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
141
金钱
141
注册时间
2014-3-29
在线时间
63 小时
 楼主| 发表于 2017-9-28 16:33:24 | 显示全部楼层
adlu 发表于 2017-9-28 16:12
使用半双工模式。主机发送查询指令。从机对指令做出应答,不主动发送数据。

要注意的是发送函数,发送完 ...

请问 使用中断方式是不是我写的这段代码有什么问题?为什么就是接受不到数据呢
回复

使用道具 举报

12

主题

228

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1730
金钱
1730
注册时间
2016-3-8
在线时间
678 小时
发表于 2017-9-28 16:47:29 | 显示全部楼层
EVERGREEN 发表于 2017-9-28 16:33
请问 使用中断方式是不是我写的这段代码有什么问题?为什么就是接受不到数据呢

这是很基础的东西。

建议你先写个最简单的中断方式的串口接收程序吧。
回复

使用道具 举报

24

主题

107

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
141
金钱
141
注册时间
2014-3-29
在线时间
63 小时
 楼主| 发表于 2017-9-28 16:51:43 | 显示全部楼层
adlu 发表于 2017-9-28 16:47
这是很基础的东西。

建议你先写个最简单的中断方式的串口接收程序吧。

[mw_shl_code=applescript,true]void UART4_IRQHandler(void)
{
        u8 res;            
        if(USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_RXNE) != RESET)
        {                          
                res = USART_ReceiveData(UART4);             RS485_SendByte(res);               
        }         

} [/mw_shl_code]
回复

使用道具 举报

13

主题

76

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
539
金钱
539
注册时间
2016-4-19
在线时间
139 小时
发表于 2017-9-28 17:14:00 | 显示全部楼层
首先不知道你这个接收函数调用是放在哪个位置的,建议把RS485_TX_EN=0放在发送函数的最后面。
回复

使用道具 举报

3

主题

130

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3132
金钱
3132
注册时间
2017-3-2
在线时间
324 小时
发表于 2017-9-29 09:07:57 | 显示全部楼层
接收用中断,接收的数据放在buffer里,或者用DMA接收
坚持不懈的努力!
回复

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

0

精华

新手上路

积分
36
金钱
36
注册时间
2017-9-29
在线时间
5 小时
发表于 2017-9-29 15:29:12 | 显示全部楼层
一起哈皮 发表于 2017-9-28 15:35
他的意思是一般串口初始化时RS485_TX_EN=0,发送函数发送前RS485_TX_EN=1,发完马上RS485_TX_EN=0,保证发 ...

我自己理解的对不对???用串口调试助手来试485,就只能测试串口的收和发,也就是485的输入两个接口,并不能测试由485输出后的收和发。
回复

使用道具 举报

4

主题

63

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1194
金钱
1194
注册时间
2017-8-31
在线时间
295 小时
发表于 2017-9-29 16:01:27 | 显示全部楼层
7934152 发表于 2017-9-29 15:29
我自己理解的对不对???用串口调试助手来试485,就只能测试串口的收和发,也就是485的输入两个接口,并 ...

485是差分传输电路,当然不能通过串口线连接485AB口直接读取数据,需要通过MAX485等转换芯片转换成电平信号才能识别。基本上用串口助手测自己的串口程序收发成功了,再加上485控制线控制通讯就能成功,不成功一般就是控制线电平错了或485电路出问题了
回复

使用道具 举报

4

主题

63

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1194
金钱
1194
注册时间
2017-8-31
在线时间
295 小时
发表于 2017-9-29 16:03:11 | 显示全部楼层
7934152 发表于 2017-9-29 15:29
我自己理解的对不对???用串口调试助手来试485,就只能测试串口的收和发,也就是485的输入两个接口,并 ...

485通讯单对单通讯一般都不用控制线的,比如我上位机连接一个485传感器,都不用加控制线,外接485转换芯片,直接用串口收发就行了
回复