MPU6050卡尔曼滤波读取数据的问题?

[复制链接]

46

主题

117

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
220
金钱
220
注册时间
2016-9-13
在线时间
58 小时
发表于 2017-9-16 12:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
  是这样的,我在网上找到别人用卡尔曼滤波的方法处理6050的原始数据得出角度。试用之后发现当传感器静止不动时,读取的数据还算平稳也还准确,但是当我晃动传感器时再静止到一个位置,数据就是先振荡再平稳,振荡的时间还挺长的。比如我的传感器现在X轴角度为0°,我手动将传感器转到X轴角度为40°的位置,那么数据用上位机显示出来的就是   上位机波形.png 。先从0上升到一个大于40的角度,然后振荡最后平稳到40°。

如果说这个振荡持续的时间很短的话还没问题,可是我用上位机观察的话好持续好几秒,这样的话岂不是根本无法调试啊。

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165309
金钱
165309
注册时间
2010-12-1
在线时间
2108 小时
发表于 2017-9-17 00:34:16 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

10

主题

48

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
298
金钱
298
注册时间
2016-4-9
在线时间
97 小时
发表于 2018-4-12 21:15:17 | 显示全部楼层
是不是dt大了超调