使用STM32F407的PE端口连接16位的数据总线连接外设,可是顺序弄成如何关系:
PE0 -- DB15
PE1 -- DB14
PE2 -- DB13
PE3 -- DB12
PE4 -- DB11
PE5 -- DB10
PE6 -- DB9
PE7 -- DB8
PE8 -- DB7
PE9 -- DB6
PE10 -- DB5
PE11 -- DB4
PE12 -- DB3
PE13 -- DB2
PE14 -- DB1
PE15 -- DB0

有什么办法而不是软件一位一位判断后生产新数据写入端口输出寄存器,同理得到输入的数据?

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

__attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE uint32_t __RBIT(uint32_t value)这个函数可以搞定
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

9

主题

1385

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11864
金钱
11864
注册时间
2013-3-8
在线时间
1265 小时
发表于 2017-7-16 21:00:23 | 显示全部楼层
__attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE uint32_t __RBIT(uint32_t value)这个函数可以搞定
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165452
金钱
165452
注册时间
2010-12-1
在线时间
2113 小时
发表于 2017-7-18 02:26:16 | 显示全部楼层
自己写个函数也可以
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

2

主题

8

帖子

0

精华

新手入门

积分
14
金钱
14
注册时间
2016-12-20
在线时间
3 小时
 楼主| 发表于 2017-7-27 14:12:21 | 显示全部楼层
RBIT真是神技能哈,
回复

使用道具 举报

9

主题

1385

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11864
金钱
11864
注册时间
2013-3-8
在线时间
1265 小时
发表于 2017-7-27 18:06:33 | 显示全部楼层
sin88 发表于 2017-7-27 14:12
RBIT真是神技能哈,

当年用51的时候,我都是自己写这个函数的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2025-4-18 12:54

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表