工控系统设计注意点

[复制链接]

12

主题

29

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
118
金钱
118
注册时间
2014-9-10
在线时间
28 小时
发表于 2017-6-15 19:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
40金钱
想咨询一下,一般利用STM32为主控的工控系统对于一些传感器的输入是不是都应该转换为频率信号,然后用光耦隔离,最后才接入STM32测量?

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

外部传感器信号如果能隔离就最好,但是不一定是转换为频率信号,要看传感器的具体接口来定
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

1

主题

97

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
384
金钱
384
注册时间
2011-4-10
在线时间
72 小时
发表于 2017-6-15 19:16:31 | 显示全部楼层
外部传感器信号如果能隔离就最好,但是不一定是转换为频率信号,要看传感器的具体接口来定
回复

使用道具 举报

12

主题

29

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
118
金钱
118
注册时间
2014-9-10
在线时间
28 小时
 楼主| 发表于 2017-6-15 21:56:01 | 显示全部楼层
kdtcf 发表于 2017-6-15 19:16
外部传感器信号如果能隔离就最好,但是不一定是转换为频率信号,要看传感器的具体接口来定

比如一般的变送器出来的4-20ma电流。是不是通过电阻转换为电压,然后电压转频率过光耦。这样是不是保险一点?
回复

使用道具 举报

11

主题

216

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1124
金钱
1124
注册时间
2015-2-27
在线时间
485 小时
发表于 2017-6-15 22:14:40 | 显示全部楼层
4-20ma你用线性光耦,豆腐盘成肉价了,加个跟随器阻抗变换下还差不多
回复

使用道具 举报

8

主题

50

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
119
金钱
119
注册时间
2017-3-12
在线时间
27 小时
发表于 2017-6-16 00:32:30 来自手机 | 显示全部楼层
圆周率 发表于 2017-6-15 21:56
比如一般的变送器出来的4-20ma电流。是不是通过电阻转换为电压,然后电压转频率过光耦。这样是不是保险一 ...

能分享一下用光耦转换的原理图吗
回复

使用道具 举报

11

主题

216

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1124
金钱
1124
注册时间
2015-2-27
在线时间
485 小时
发表于 2017-6-16 00:52:18 | 显示全部楼层
yinqirui9 发表于 2017-6-16 00:32
能分享一下用光耦转换的原理图吗

光耦有什么原理,就是一个led一照旁边的三极管就导通
回复

使用道具 举报

1

主题

97

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
384
金钱
384
注册时间
2011-4-10
在线时间
72 小时
发表于 2017-6-16 00:55:23 | 显示全部楼层
圆周率 发表于 2017-6-15 21:56
比如一般的变送器出来的4-20ma电流。是不是通过电阻转换为电压,然后电压转频率过光耦。这样是不是保险一 ...

不要把电路做太复杂,如果你控制电路接地可靠,可以直接把电流转换成电压,送STM32采集。
电路太复杂也不好控制可靠性。
回复

使用道具 举报

33

主题

984

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8024
金钱
8024
注册时间
2014-8-13
在线时间
1595 小时
发表于 2017-6-16 06:51:10 | 显示全部楼层
LZ去买个PLC的模拟量输入模块拆开看看吧。不用特别好的,甚至是坏的也可以。
回复

使用道具 举报

29

主题

311

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
747
金钱
747
注册时间
2016-5-21
在线时间
199 小时
发表于 2017-6-16 08:06:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 haysen 于 2017-6-16 08:42 编辑

差分输入  就可以吧,我觉得 不一定要隔离吧,,万不得已要可以是不是数字隔离最好,对串口信号或者SPI或者I2C信号隔离最好?我也没经验,不过我拆过10KW的直流电源和中频电源看,他们的模拟量控制接口  都是对开关量和485进行了隔离,模拟量采样和模拟量输出都没有隔离。也有看直接模拟量隔离的,用 ISO122芯片
回复

使用道具 举报

17

主题

587

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4467
金钱
4467
注册时间
2013-6-27
在线时间
565 小时
发表于 2017-6-16 08:23:54 | 显示全部楼层
模拟隔离成本比较高,而且精度也会有一点影响,模拟可以前端做过流过压电流处理!
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
回复

使用道具 举报

12

主题

29

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
118
金钱
118
注册时间
2014-9-10
在线时间
28 小时
 楼主| 发表于 2017-6-16 09:38:30 | 显示全部楼层
感谢楼上的各位大佬,那就愉快的转成电压后加个跟随吧。主要是感觉那些传感器看起来好暴躁,很危险的样子,而且我之前看过一块STM32的主控板,边缘一溜光耦,所以也想这么操作来着,既然各位大佬觉得没必要,那就直接用个跟随吧。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2025-6-17 03:40

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表