OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 4264|回复: 2

RS485自适应收发切换模式电路的疑问

[复制链接]

13

主题

54

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
144
金钱
144
注册时间
2016-9-3
在线时间
26 小时
发表于 2017-6-9 17:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
如图,蓝色部分的句子不能理解,求助各路大神 RS485自适应收发的电路.png

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

就是说,如果总线有收到数据(通过RX接收的数据来判断),就不能发数据,必须等待总线空闲(RX不再收到数据),才可以发
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165540
金钱
165540
注册时间
2010-12-1
在线时间
2117 小时
发表于 2017-6-9 17:32:40 | 显示全部楼层
就是说,如果总线有收到数据(通过RX接收的数据来判断),就不能发数据,必须等待总线空闲(RX不再收到数据),才可以发
回复

使用道具 举报

13

主题

54

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
144
金钱
144
注册时间
2016-9-3
在线时间
26 小时
 楼主| 发表于 2017-6-9 22:59:01 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-6-9 17:32
就是说,如果总线有收到数据(通过RX接收的数据来判断),就不能发数据,必须等待总线空闲(RX不再收到数据 ...

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2025-8-18 17:08

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表