OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 2466|回复: 5

多通道ADC,定时问题。

[复制链接]

10

主题

56

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
323
金钱
323
注册时间
2016-10-20
在线时间
110 小时
发表于 2016-11-22 11:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
      12通道连续ADC采集电力信号,采集方式是;采集到每个通道的第一个点,然后再采集所有通达的第二个点,通过DMA做数据传输,每个周期采64点,应该是每312.5us采集完12个通道的一点。
我本来是采集完每个通道的一个点(12点)进一次DMA中断,关闭ADC和DMA;然后定时312us进一次定时器中断,然后再开启DMA和ADC,这样做DMA中的数据传输没问题,但是这样好像不够
准确,具体情况是:同样的信号进去,采集数据计算后,得到的结果不一样,差距挺大的。然后我把定时器中断调成312.5us,但是发现DMA中的数据好像发生了平移,不在该在的位置。

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

这个问题解决了,我是把连续转换关闭了,改成了单次转换,循环启动AD转换。至于问题的原因还是没搞清楚
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

10

主题

56

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
323
金钱
323
注册时间
2016-10-20
在线时间
110 小时
 楼主| 发表于 2016-11-22 11:04:45 | 显示全部楼层
Eric You 发表于 2016-11-29 16:44
不知道楼主解决了没,我最近也在做这个东西,可否大家交流一下

这个问题解决了,我是把连续转换关闭了,改成了单次转换,循环启动AD转换。至于问题的原因还是没搞清楚
回复

使用道具 举报

22

主题

751

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1605
金钱
1605
注册时间
2015-6-10
在线时间
222 小时
发表于 2016-11-22 11:25:55 | 显示全部楼层
减少采样点增加采样时间试试 ,我感觉采样点太多了,没必要
回复

使用道具 举报

10

主题

56

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
323
金钱
323
注册时间
2016-10-20
在线时间
110 小时
 楼主| 发表于 2016-11-22 12:11:00 | 显示全部楼层
止天 发表于 2016-11-22 11:25
减少采样点增加采样时间试试 ,我感觉采样点太多了,没必要

这个采样点不算多吧,要做FFT,最少也要32点
回复

使用道具 举报

22

主题

751

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1605
金钱
1605
注册时间
2015-6-10
在线时间
222 小时
发表于 2016-11-22 13:57:31 | 显示全部楼层
cao651474007 发表于 2016-11-22 12:11
这个采样点不算多吧,要做FFT,最少也要32点

做FFT啊

那就不知道了  以为你只是算个平均值呢
回复

使用道具 举报

17

主题

49

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
307
金钱
307
注册时间
2013-9-18
在线时间
45 小时
发表于 2016-11-29 16:44:36 | 显示全部楼层
不知道楼主解决了没,我最近也在做这个东西,可否大家交流一下