STM32F407的TIMx_ETR和TIMx_CHx有什么区别?测量计数脉冲频率在100K到200K应该选择哪种方式

[复制链接]

38

主题

121

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
340
金钱
340
注册时间
2013-12-7
在线时间
15 小时
发表于 2016-4-15 10:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
STM32F407的TIMx_ETR和TIMx_CHx有什么区别?测量计数脉冲频率在100K到200K应该选择哪种方式,我用TIMx_ETR测外部正弦脉冲信号,定时1ms计数脉冲(计时时间越长越准确,但这是要求1ms),误差固定是1K。还有提高的空间吗,

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

提高的空间太大了。 如果单次测量时间固定为1ms,在方法最优情况下,可以得到如下数据。 为了容易计算,假设定时器使用的是时钟源是1MHz,则使用输入捕获的方式,用另一个定时器进行1ms的定时,在1ms内进行多次捕获,绝对误差仅1us。 如:输入的是标准的100kHz信号,则1ms内应该是100个脉冲, 那么测量出来这100个脉冲的时长只有三种可能值是:999us,1000us,1001us。 也就是误差为0.1% 如果使用的定时器时钟是10M,则测 ...
每天都是新开始
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

12

主题

228

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1730
金钱
1730
注册时间
2016-3-8
在线时间
678 小时
发表于 2016-4-15 10:47:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 adlu 于 2016-4-15 17:24 编辑

提高的空间太大了。
如果单次测量时间固定为1ms,在方法最优情况下,可以得到如下数据。

为了容易计算,假设定时器使用的是时钟源是1MHz,则使用输入捕获的方式,用另一个定时器进行1ms的定时,在1ms内进行多次捕获,绝对误差仅1us。
如:输入的是标准的100kHz信号,则1ms内应该是100个脉冲,
那么测量出来这100个脉冲的时长只有三种可能值是:999us,1000us,1001us。
也就是误差为0.1%

如果使用的定时器时钟是10M,则测量100kHz信号的误差为0.01%
如果定时器时钟是84M,则测量100kHz信号的误差小于0.0012%


回复

使用道具 举报

12

主题

228

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1730
金钱
1730
注册时间
2016-3-8
在线时间
678 小时
发表于 2016-4-15 17:00:29 | 显示全部楼层
LZ的测频误差也太离谱了吧。思路有问题。
对于小于1MHz的低频信号,当然首选定时器输入捕获。
回复

使用道具 举报

38

主题

121

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
340
金钱
340
注册时间
2013-12-7
在线时间
15 小时
 楼主| 发表于 2016-4-16 16:13:16 | 显示全部楼层
我之前用输入捕获的方法在F1单片机上实验测试100K误差大概200HZ,所以就选择外部计数,ETR功能,这个时间越长误差越小(实验证明定时250ms,100K误差只有4HZ),如果按照楼上说的话,用输入捕获我怎么定时1MS,用中断方法还是