stm8s105串口发送的数据部分最高位被置1

[复制链接]

2

主题

4

帖子

0

精华

新手上路

积分
36
金钱
36
注册时间
2015-7-8
在线时间
1 小时
发表于 2015-7-9 08:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
    我设置的是1个起始位、8个数据位、1个停止位,偶校验,发送值为00 01 02 03 04 05,接收值为00 81 82 03 84 05。请高手指点!

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

2

主题

4

帖子

0

精华

新手上路

积分
36
金钱
36
注册时间
2015-7-8
在线时间
1 小时
 楼主| 发表于 2015-7-9 09:31:37 | 显示全部楼层
        是奇偶校验位吗?我看说明书上这么写的,但是怎么处理呢?

回复

使用道具 举报

22

主题

751

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1605
金钱
1605
注册时间
2015-6-10
在线时间
222 小时
发表于 2015-7-9 15:55:41 | 显示全部楼层
带校验位时数据位就少了一位

你数据位设成9b试试