给出了ADC转换时间的计算方式,那么配置如下:
//ADC时钟为APB2的4分频->84/4=21MHZ(F407ADC在2.4-3.6V供电电压下最大速率36M,稳定速度为30M)
ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler=ADC_Prescaler_Div4;
//配置ADC1规则组(得出其单次采样时间为->(3+12)/21≈0.7us)
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_10,1,ADC_SampleTime_3Cycles);
//两次采样的间隔时间为5个ADC时钟周期(5/21≈0.24us)
ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay=ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;采样频率:0.7+0.24≈1us
那请问这个采样频率是最大频率吗?如果我用定时器触发ad转换,那ad转换频率到底是上面计算的频率还是定时器设定的频率?搞不清上面程序算出的时间是什么 |
最佳答案
查看完整内容[请看2#楼]
上面设置的21M是设置ADC的最大工作频率,转换时间由采样时间和工作频率决定,定时器触发AD转换,转换频率是定时器设置的频率
|