模拟地/系统地GND和LC升压功率地PGND在一起 MCU数字地DGND直接连接在一起,和不直接连接在一起对串口屏的串口通讯的影响

模拟地/系统地GND和LC升压功率地PGND在一起 用0欧姆电阻短接,MCU数字地DGND,DGND和GND之间开始都是用的磁珠连接  也就是分割了地  单点连接到系统地。主板的MCU和串口屏串口通讯,发现屏幕会误触发(不是触摸坐标区域 手指接触到屏幕以后也会弹出二级参数设置界面,搞得莫名奇妙,本来是在右边触摸才能弹出这个设置参数菜单的,结果在左边按到了也会弹出,左边实际上是没有做触摸交互的,只是单纯的倒计时显示,没有交互功能),特别是在开启LC射频输出之后(2M)。不单点接地 直接把所有的地都短接在一起,居然可以改善这个bug,但是不能完全杜绝。这是什么原因导致,可以从哪些角度去解决这个问题?THX


QQ图片20240630102626.png
QQ图片20240630102623.png
QQ图片20240630102619.png
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市