使用RS485的通信历程读取传感器数据,发送命令后无法接收到数据信息。

[复制链接]

1

主题

1

帖子

0

精华

新手入门

积分
3
金钱
3
注册时间
2024-4-24
在线时间
0 小时
发表于 2024-5-29 14:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
使用stm32F103战舰版的RS485通讯例程进行改编,来实现读取RS485通信协议的传感器数据。修改以后的程序能够成功读取到两个RS485协议的传感器数据,但读取第三传感器时,无法接收到任何数据。然后我将第三个传感器通过RS485的转接头直接与电脑连接, 能够在串口助手读取到传感器数据。在确保传输协议格式和波特率都正确的情况下,就是无法读出传感器数据,想请问一下有人知道可能的原因吗?第一次接触实际项目,不知道应该怎么解决了。 23477267871_国产AD电位器转485(野外485板415#376#用).pdf (258.95 KB, 下载次数: 5)

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

10

主题

213

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5607
金钱
5607
注册时间
2016-12-19
在线时间
724 小时
发表于 2024-5-29 18:44:50 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

10

主题

3281

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8204
金钱
8204
注册时间
2020-5-11
在线时间
3697 小时
发表于 2024-5-30 10:02:40 | 显示全部楼层
看你代码就只发了一条地址为1的指令,确定能收到两个传感器的回复?假如多个传感器地址相同,会不会同时返回数据造成冲突?
当接入多个传感器后,是否能将转接头接入用串口助手收一下总线上的数据?
傲游截图20240530095921.jpg
专治疑难杂症
回复

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

0

精华

新手上路

积分
29
金钱
29
注册时间
2024-5-13
在线时间
6 小时
发表于 2024-5-30 14:15:28 | 显示全部楼层
看你程序是单地址通讯,如果读取多传感器的数据,要设置不同地址采用轮询读取,避免数据发送读取间隔太短导致丢包