OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 2749|回复: 7

三极管驱动直流电机,引起的电源电磁干扰

[复制链接]

2

主题

8

帖子

0

精华

新手上路

积分
42
金钱
42
注册时间
2022-9-8
在线时间
9 小时
发表于 2023-9-11 13:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
本帖最后由 比酷Qwyh 于 2023-9-11 13:34 编辑

单片机控制PNP三极管S8550驱动微型水泵,低电平时三极管导通水泵通电工作。第1个电路图B0,水泵一启动,单片机和液晶屏非常非常容易复位。
第2个电路图B1,在水泵2端并联0.1uf和220uf电容后,启动瞬间,单片机和液晶屏不会复位了可以正常工作,但是用示波器看电源,很明显出现了不稳定,有干扰,如第4个图片A1所示。
电源供电使用的是电源适配器5V2A的,直接给电路板供电。
像这种情况,水泵工作,干扰电源,应该需要怎么做才能让电源稳定。

第1个电路图

第1个电路图

第2个电路图

第2个电路图

微型水泵和液晶屏

微型水泵和液晶屏

电源不稳定了,有干扰

电源不稳定了,有干扰
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

3

主题

1907

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4105
金钱
4105
注册时间
2018-8-14
在线时间
696 小时
发表于 2023-9-11 20:13:41 | 显示全部楼层
就是电机的BEMF引起的,输出串个1N4001
回复

使用道具 举报

12

主题

3344

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8462
金钱
8462
注册时间
2020-5-11
在线时间
3904 小时
发表于 2023-9-12 09:33:28 | 显示全部楼层
Q2导通瞬间,C1会对VCC造成冲击,C1应移到VCC去.
水泵是感性负载,应并联续流二极管,防止产生负压损坏Q1.
IN1建议加PWM信号,占空比从小到大,以免VCC受到太大冲击.
IN1由IO口近控制吗?如果高电平只有3.3V,而VCC是5V,那可能Q1不好断开,建议Q1的BE并联电阻.
专治疑难杂症
回复

使用道具 举报

2

主题

8

帖子

0

精华

新手上路

积分
42
金钱
42
注册时间
2022-9-8
在线时间
9 小时
 楼主| 发表于 2023-9-12 16:41:29 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2023-9-12 09:33
Q2导通瞬间,C1会对VCC造成冲击,C1应移到VCC去.
水泵是感性负载,应并联续流二极管,防止产生负压损坏Q1.
IN ...

C1一开始是没有加的,但是水泵一启动就全部复位了,根本用不了。所以加上C1 C2反而可以正常控制水泵了,只是电源电压那里就出现波形了,就是电源不稳定了。IN1是单片机的,都是5V的电平,是PWM的,启动只有30%的。
回复

使用道具 举报

2

主题

8

帖子

0

精华

新手上路

积分
42
金钱
42
注册时间
2022-9-8
在线时间
9 小时
 楼主| 发表于 2023-9-12 16:43:21 | 显示全部楼层
edmund1234 发表于 2023-9-11 20:13
就是电机的BEMF引起的,输出串个1N4001

感性负载需要加续流二极管,这个应该是在关闭的时候保护三极管的吧,而我现在的情况是在水泵启动工作的时候,所以这个二极管现在加上应该对电源稳定没有起到效果。
回复

使用道具 举报

12

主题

3344

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8462
金钱
8462
注册时间
2020-5-11
在线时间
3904 小时
发表于 2023-9-12 16:49:40 | 显示全部楼层
比酷Qwyh 发表于 2023-9-12 16:41
C1一开始是没有加的,但是水泵一启动就全部复位了,根本用不了。所以加上C1 C2反而可以正常控制水泵了, ...

你的PWM从波形看只有50Hz左右,建议弄到20KHz,启动时输出的占空比从0逐渐增加。
找个导线将Q1的1、3脚短接,相当于水泵直接接VCC,看VCC是否有所降低,确保VCC的带载能力足够。
专治疑难杂症
回复

使用道具 举报

12

主题

330

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2294
金钱
2294
注册时间
2016-5-21
在线时间
954 小时
发表于 2023-9-13 15:50:55 | 显示全部楼层
那个接法就不对,可以使用无极性的耐压高一点的电容滤掉一点干扰,220UF的电容真担心击穿,还是接上续流二极管稳妥
回复

使用道具 举报

3

主题

1907

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4105
金钱
4105
注册时间
2018-8-14
在线时间
696 小时
发表于 2023-9-14 15:53:55 | 显示全部楼层
比酷Qwyh 发表于 2023-9-12 16:43
感性负载需要加续流二极管,这个应该是在关闭的时候保护三极管的吧,而我现在的情况是在水泵启动工作的时 ...

那就是启动时的电流你没控制,用PWM控制吧